Питающий ввод подстанции 0,4 кВ. Как выполнить выносную МТЗ от перегруза?
|
Количество просмотров - 1532
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Гульнаро4ка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Вопрос по 0,4 кВ Собственные нужды подстанции: 2 ТСН питают 2 секции 0,4 кВ. В качестве вводных автоматов стоят ВА 5643 без максимального расцепителя, только с независимым. Выполнена выносная МТЗ в трехрелейном исполнении действующая на отключение вводного автомата. Секционный автомат ВА 55-41, но тепловой расцепитель у него не работает, только отсечка. Выходит что отсутсвует защита от перегруза (теплового/полупроводникового расцепителя с обратно-зависимой характеристикой нет нигде). Есть вариант выполнить МТЗ на двух реле (фазы А и С), а на реле фазы В выполнить защиту от перегруза с уставкой чуть меньше длительно допустимого тока вводного кабеля на секцию. Но вопрос??? Какое выставить время срабатывания защиты от перегруза, выбрать действие "на сигнал" эксплуатация не особо соглашается, говорят пусть действует на отключение.
|
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Я думаю при известном токе перегруза, время необходимо выставить такое, при котором не будет превышена максимально-допустимая температура жил кабеля. Как то не очень складно написал, но думаю мысль понятна.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Гульнаро4ка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И как это сделать?
|
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
|
|
|
|
Гульнаро4ка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ну там про время вообще ничего не сказано...
|
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
|
|
|
Micky
|
как все сложно...Возьмите автоматы от Shneider, например Compact. там все виды защит и любое совместимое оборудование навесить можно
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Гульнаро4ка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А реконструкция и замена автоматов не планируется
|
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
сейчас более внимательно посмотрел Установившаяся температура от тока перегрузки Iпер - формула 4-42....
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Гульнаро4ка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
но меня не интересует температура, меня интересует время же!))
|
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Ну если не желаете, тогда вам сюда..... как все сложно...Возьмите автоматы от Shneider, например Compact. там все виды защит и любое совместимое оборудование навесить можно
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
А с чего это на СН ПС у Вас намечается перегрузка? У Вас там что, цепляется на СН всё что хочешь и кто хочешь? Тогда на ПС нет электротехнической службы.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|