Питающий ввод подстанции 0,4 кВ. Как выполнить выносную МТЗ от перегруза?

Количество просмотров - 1486
(ссылка на эту тему)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2014 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Вопрос по 0,4 кВ Собственные нужды подстанции: 2 ТСН питают 2 секции 0,4 кВ. В качестве вводных автоматов стоят ВА 5643 без максимального расцепителя, только с независимым. Выполнена выносная МТЗ в трехрелейном исполнении действующая на отключение вводного автомата. Секционный автомат ВА 55-41, но тепловой расцепитель у него не работает, только отсечка. Выходит что отсутсвует защита от перегруза (теплового/полупроводникового расцепителя с обратно-зависимой характеристикой нет нигде). Есть вариант выполнить МТЗ на двух реле (фазы А и С), а на реле фазы В выполнить защиту от перегруза с уставкой чуть меньше длительно допустимого тока вводного кабеля на секцию. Но вопрос??? Какое выставить время срабатывания защиты от перегруза, выбрать действие "на сигнал" эксплуатация не особо соглашается, говорят пусть действует на отключение.

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Я думаю при известном токе перегруза, время необходимо выставить такое, при котором не будет превышена максимально-допустимая температура жил кабеля. Как то не очень складно написал, но думаю мысль понятна.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2014 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

И как это сделать?

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Особо не вникал, просто пробежался взглядом, но по моему тут все есть
http://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2014 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

ну там про время вообще ничего не сказано...

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2014 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

как все сложно...Возьмите автоматы от Shneider, например Compact. там все виды защит и любое совместимое оборудование навесить можно

Инженер (Оренбург, Россия)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

А реконструкция и замена автоматов не планируется

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2014 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

сейчас более внимательно посмотрел
Установившаяся температура от тока перегрузки Iпер - формула 4-42....

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2014 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

но меня не интересует температура, меня интересует время же!))

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2014 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Ну если не желаете, тогда вам сюда.....
как все сложно...Возьмите автоматы от Shneider, например Compact. там все виды защит и любое совместимое оборудование навесить можно


Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2014 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

А  с чего это на СН ПС у Вас намечается перегрузка?
У Вас там что, цепляется на СН всё что хочешь и кто хочешь?
Тогда на ПС нет электротехнической службы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 668, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines