Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ-6 кВ. Можно ли ВЛЗ-10 кВ пройти под ВЛ-6 кВ?

Количество просмотров - 1891
(ссылка на эту тему)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумачане! Возник следующий вопрос.
Проектируемая ВЛЗ-10 кВ пересекает существующую ВЛ-6 кВ (отметка нижнего провода которой 11 м). Хочу пройти проектируемой "десяткой" под существующей "шестеркой". Можно ли так сделать? Относится ли п.2.5.225 "Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения." К пересечению 10 кВ и 6 кВ между собой?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2014 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что не относится так как это один класс напряжения

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2014 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

А что, в СПб уже стало 6>10 ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2014 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Вот я и думаю. С одной стороны 6 кВ< 10 кВ. С другой один класс напряжения

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2014 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

А что, в п.2.5.225 есть что-нибудь про "класс напряжения"?
Не надо ничего самому додумывать, просто выполняйте, что написано в документах.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2014 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

согласно пункту ПУЭ 1.1.18 слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

Инженер (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Линии 6 и 10 КВ выполняют одинаковую функцию, а возможно в данном случае 6 КВ  даже более ответственная.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


Линии 6 и 10 КВ выполняют одинаковую функцию, а возможно в данном случае 6 КВ  даже более ответственная. 

так про функцию ни в одном документе не сказано

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Zve 1 - прочитайте вторую строчку сообщения №5.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2014 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответы. Сущ. провода подвешены довольно высоко (про отметку нижнего провода 11 м я не зря написал). В связи с этим возникают трудности: в проекте разрешены к применению опоры серии СП/08, СП/09, на которых ВЛ сверху не перейти. Получается либо в габаритах 35 кВ переходить, либо проходить под 6 кВ

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Января 2014 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)

 
Спасибо всем за ответы. Сущ. провода подвешены довольно высоко (про отметку нижнего провода 11 м я не зря написал). В связи с этим возникают трудности: в проекте разрешены к применению опоры серии СП/08, СП/09, на которых ВЛ сверху не перейти. Получается либо в габаритах 35 кВ переходить, либо проходить под 6 кВ

обоснуйте так же переход под 6 кВ заказчику и смело проектируйте. проблемы не вижу

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines