Сообщение #1 : 17 Января 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, всем! Меня вводит в заблуждение след. пункт ТКП:
ТКП 45-2.02-138-2009 п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях:
- классов Ф5.1, Ф5.4, а также предназначенных для хранения овощей и фруктов, и в не оборудованных водопроводом зданиях холодильников, для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров или водоемов;
Получается для всех производственных зданий класса Ф5.1 не надо делать внутреннее пожаротушение или только для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров. Т.е. если пожарные резервуары, насосная и гидранты уже не подходит. И как сопоставлять с таблицей 7.
Кто в курсе отзовитесь, пожалуйста

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Как обычно. Копировать копируем чужие нормы, но вносим изюминку, чтобы голову сломать читающему
Российские СП 10
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать
в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также
в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из
емкостей (резервуаров, водоемов);
ТКП 45-2.02-138-2009 п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях:
- классов Ф5.1, Ф5.4, а также предназначенных для хранения овощей и фруктов, и в не оборудованных водопроводом зданиях холодильников, для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров или водоемов;

т.е. если внутри производственного здания воды нет вообще, тогда применяете пункт ТКП к производственному зданию. (ни по технологии, ни по санприборам воды нет).
Если же вы воду туда подаете, то таблица 7. Не встречал я производственных зданий совсем без воды, хотя это не значит что их нет. [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

 ???перестановка порядка слов и выброс "ненужного" и вуаля. Хотя "ноги" у обоих документов растут из:
СНиП 2.04.01-85*
Строительные нормы и правила
Внутренний водопровод и канализация зданий.
Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

В российском СП в самом деле другой смысл, так как вы написали. Но в нашем ТКП и Снипе стоит предлог и и а также т.е. смысл уже другой. И в самом деле не видела производственных зданий без воды. А что вы думаете, про тушение из пожарных резервуаров? К чему относить это тушение?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Логика проста. Нет водопровода в здании. Тушение из резервуара (помпы, пожарные машины). Водопровод в производственном здании есть - пожарные краны ставить. Объем, класс и категория дают установку ПК - ставьте. Не смотрите на этот п. 4.5 - делайте.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
703707
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)


Логика проста. Нет водопровода в здании. Тушение из резервуара (помпы, пожарные машины). Водопровод в производственном здании есть - пожарные краны ставить. Объем, класс и категория дают установку ПК - ставьте. Не смотрите на этот п. 4.5 - делайте.


Нет водопровода в здании, склад категории Д, 4 степени огнестойкости- возможно применить п.4.1.5 "е" СП 10-?
В настоящее время- Склад отдельно стоящий, когда то была территория промпредприятия
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 532, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines