Расчёт повторного заземления на вводе в здание. Методика и нормируемое значение?

Количество просмотров - 3034
(ссылка на эту тему)
Dikey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Января 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Нужна помощь знающих проектировщиков, начинающему.
Не могли бы Вы посмотреть правильно ли я расчитал сопротивление, не чего не забыл? А то что-то слишклм маленькое оно у меня вышло...
Буду очень благодарен.
* Документ Microsoft Word.pdf
(115.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 149]
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, DiKey!
Я не проектировщик поэтому можете пропустить мимо ушей мои слова.
1. Повторное заземление на вводе в здание принимается 4 Ом, но если планируется защитное отключение посредством УЗО или диффавтомата, то оно не нормируется ПУЭ 7 п.1.7.61. По формуле п.1.7.59 Ra Ya<50В ( не меньше, а меньше или равно - не знаю как это отобразить ), получаем Ra< 50B/0.03A<166 Oм.
2. У Вас написано сталь уголковая ДИАМЕТРОМ....это действительно кругляк??? Если так, то диаметр берется не менее 20мм.
3. Длина вертикального электрода берется обычно 2,5-3 метра.
4. На практике для достижения 4х Ом примерно хватает 12 -13 вертикальных заземлителей.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Dikey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Виктор Костров, хотел попросить у вас хоть какой-нибудь примерный расчет по заземлению, а то определенной методики для расчета не могу никак найти.
Да и вертикальный заземлитель  сталь уголковая, длина полки уголка 50 мм, длина принята 1,5м т.к. возникают трудности  монтажа при большей длине.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, DiKey!
Я не проектировщик поэтому можете пропустить мимо ушей мои слова.
1. Повторное заземление на вводе в здание принимается 4 Ом, но если планируется защитное отключение посредством УЗО или диффавтомата, то оно не нормируется ПУЭ 7 п.1.7.61. По формуле п.1.7.59 Ra Ya<50В ( не меньше, а меньше или равно - не знаю как это отобразить ), получаем Ra< 50B/0.03A<166 Oм.
2. У Вас написано сталь уголковая ДИАМЕТРОМ....это действительно кругляк??? Если так, то диаметр берется не менее 20мм.
3. Длина вертикального электрода берется обычно 2,5-3 метра.
4. На практике для достижения 4х Ом примерно хватает 12 -13 вертикальных заземлителей.
С уважением Виктор Костров!


ага, а если грунт из себя представляет песок на 100 метров вниз?

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2014 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Могу предложить ....  В общем знаю на форуме в EXCEL-е расчет есть. Можете поискать "поиском" - "типа расчет заземле", а там варианты заземления или заземлителя.
* 05 расчёт заз.doc
(117 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2014 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Посмотри вот система для расчета заземления универсальная, качай и кури бамбук писал в exel

Проектировщик (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2014 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Что-то не понятен принцип работы, есть описание?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2014 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Красные цифры меняются, изм. тип грунта, тип одиночного вертикального электрода, тип одиночного горизонтального электрода, Отношение расстояния между электродами к длине электрода а/L не более 1, 2, 3, что непонятно пиши в личку.

Проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2014 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста каким пунктом нормируется значение повторного заземления на вводе электроустановку?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2014 года, 04:54
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7.102-1.7.103 питание по ВЛ электроустановок до 1000 В.

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2014 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

Для питания по ВЛ согласен. Максимум 30Ом, а при отсутствии других повторных заземлений достаточно 10Ом.
Значение в 4 Ома даже близко быть не должно.
А при питании кабелем не нормируется? Хоть гвоздь закапывай?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines