Переход из IT в TN-S. Целесообразен переход?

Количество просмотров - 5436
(ссылка на эту тему)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

В проекте ведется система IT от подстанции. Что нужно чтобы реализовать систему, где взять ноль, какие аппараты нужны в ВРУ и целесообразен переход в систему TN-S? Система IT используется в мед. учреждениях, у меня здание офиса, 1 этаж. В принципе никогда не сталкивалась с IT и ничего внятного по этому поводу найти не могу [рыдаю] что мне делать, подскажите [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2014 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В проекте ведется система IT от подстанции.

Что, сеть 0,4 кВ делаеться по ІТ? Да не может этого быть.

Проектировщик (Луцк, Украина)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2014 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

а почему не может быть?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Согласно требованиям ГОСТ 50571.28-2006 и инструкции РТМ-42-2-4-80 в медицинских помещениях Гр2 для питающих цепей медицинского электрооборудования и систем обеспечения жизнедеятельности пациентов должна использоваться медицинская система IT и применяться медицинские разделительные трансформаторы с системой контроля изоляции.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2014 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Хм. Чего то я погорячился.

Проектировщик (Луцк, Украина)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2014 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Что, сеть 0,4 кВ делаеться по ІТ? Да не может этого быть.

Все крупные насосные станции под неё сделаны (правда, с возможностью подключения и к нормальной сети TN-S, разве что без использования нулевого провода) - по крайней мере из импортных, с которыми доводилось встречаться последние годы....

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2014 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

В проекте ведется система IT от подстанции.
Офис и подстанция одного хозяина?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Января 2014 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

В принципе никогда не сталкивалась с IT и ничего внятного по этому поводу найти не могу

Много чего есть в комплексе Гост Р 50571 http://www.forumhouse.ru/threads/230082/
Начиная с Гост Р 50571.3-2009

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Января 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

по идее, нужен трансформатор IT/TN-S (3+1/4+1 выводов) с одинаковым количеством обмоток и мощностью, расчитанной на нагрузку. может есть серийно выпускаемые такие приборы. нужно погуглить

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Января 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

действительно есть. медицинский разделительный трансформатор типа ТР (ТРТ)

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

целесообразность? если есть 1-фазные ЭП, обязательна система TN-S (во избежание перекосов и получение напряжения 220 В)

Инженер (Оренбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, я со штурманом согласен: вещь очень странная... Одно дело - потребитель по IT запитанный... насосная там или медицина (делали, было), совсем другое - такая ТП-шка... признаться, сталкиваться пока не доводилось... может, еще раз ТУ на присоединение глянуть?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Января 2014 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Офис и ТП одного хозяина. ТП с IT потому что очень большие токи (нагрузки). За целесообразность - спасибо!!! Нагрузку я распределила, перекос фаз не более 8%, места мало в щитовой, может стоит запитать все по IT, только теперь другой вопрос. Если питаю компьютеры, калориферы, светильники и чайники, сколько жил вести к ним и откуда брать ноль или все-таки поставить тр?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Января 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

откуда брать ноль

вот именно! для таких ЭП только TN-S. придется куда-то ТР ставить

Инженер (Оренбург, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Января 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

для питания аварийного освещения от системы IT нужны специальные светильники? (требование заказчика IT для аварийного освещения и вентиляции)

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines