Свет 220
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В проекте ведется система IT от подстанции. Что нужно чтобы реализовать систему, где взять ноль, какие аппараты нужны в ВРУ и целесообразен переход в систему TN-S? Система IT используется в мед. учреждениях, у меня здание офиса, 1 этаж. В принципе никогда не сталкивалась с IT и ничего внятного по этому поводу найти не могу ![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif) что мне делать, подскажите ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Shturman
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В проекте ведется система IT от подстанции. Что, сеть 0,4 кВ делаеться по ІТ? Да не может этого быть.
|
Проектировщик (Луцк, Украина)
|
|
|
Свет 220
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а почему не может быть?
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Свет 220
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Согласно требованиям ГОСТ 50571.28-2006 и инструкции РТМ-42-2-4-80 в медицинских помещениях Гр2 для питающих цепей медицинского электрооборудования и систем обеспечения жизнедеятельности пациентов должна использоваться медицинская система IT и применяться медицинские разделительные трансформаторы с системой контроля изоляции.
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Shturman
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хм. Чего то я погорячился.
|
Проектировщик (Луцк, Украина)
|
|
|
Ailcat
|
Что, сеть 0,4 кВ делаеться по ІТ? Да не может этого быть. Все крупные насосные станции под неё сделаны (правда, с возможностью подключения и к нормальной сети TN-S, разве что без использования нулевого провода) - по крайней мере из импортных, с которыми доводилось встречаться последние годы....
|
Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
В проекте ведется система IT от подстанции. Офис и подстанция одного хозяина?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
В принципе никогда не сталкивалась с IT и ничего внятного по этому поводу найти не могу Много чего есть в комплексе Гост Р 50571 http://www.forumhouse.ru/threads/230082/ Начиная с Гост Р 50571.3-2009
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Micky
|
по идее, нужен трансформатор IT/TN-S (3+1/4+1 выводов) с одинаковым количеством обмоток и мощностью, расчитанной на нагрузку. может есть серийно выпускаемые такие приборы. нужно погуглить
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
действительно есть. медицинский разделительный трансформатор типа ТР (ТРТ)
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
целесообразность? если есть 1-фазные ЭП, обязательна система TN-S (во избежание перекосов и получение напряжения 220 В)
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Сomings
|
Вообще-то, я со штурманом согласен: вещь очень странная... Одно дело - потребитель по IT запитанный... насосная там или медицина (делали, было), совсем другое - такая ТП-шка... признаться, сталкиваться пока не доводилось... может, еще раз ТУ на присоединение глянуть?
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Свет 220
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Офис и ТП одного хозяина. ТП с IT потому что очень большие токи (нагрузки). За целесообразность - спасибо!!! Нагрузку я распределила, перекос фаз не более 8%, места мало в щитовой, может стоит запитать все по IT, только теперь другой вопрос. Если питаю компьютеры, калориферы, светильники и чайники, сколько жил вести к ним и откуда брать ноль или все-таки поставить тр?
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Micky
|
откуда брать ноль вот именно! для таких ЭП только TN-S. придется куда-то ТР ставить
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Свет 220
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
для питания аварийного освещения от системы IT нужны специальные светильники? (требование заказчика IT для аварийного освещения и вентиляции)
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
|