Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Января 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

раз уж придется ставить тр для перехода в TN-S, можно поставить 1 шт до ВРУ, от ВРУ запитать все щитки и от них соответствующее оборудование?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Января 2014 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

раз уж придется ставить тр для перехода в TN-S

Вы говорите, что очень большие токи нагрузки, тогда какие же будут габариты такого транса? И говорите, что в щитовой мало места...
Кстати, а ТП 6/0,4 или может 6/0,22?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Января 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Имела ввиду, что от ПС, от которой ведут питание к моим потребителям, питается много оборудования и установок, а у меня примерно 50 кВт, почему запитывают все оборудование (компы, светильники и т.п.) от этой ПС мне не понятно, да и коллегам тоже не понятно. Одно сказали точно, что аварийное освещение и вентиляция должны быть с IT, а остальное оборудование - принимайте сами решение, но оно так же будет питаться по IT.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Января 2014 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Т.о. Вы получаете 3х380, без нуля и без земли? Система контроля изоляции на ПС стоит?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Января 2014 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

да, действительно. какое напряжение выходит с ПС. я имею ввиду линейное (межфазное), раз нуля нет. если 220, то и остальные приборы можно питать по IT

Инженер (Оренбург, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Января 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Как узнаю что именно выходит из ПС расскажу, тк схем еще не видела. И еще вопрос, если система контроля изоляции стоит на ПС, я ставлю тр IT->TN-S, нужно ли ставить перед тр систему контроля изоляции? А если потребители питаются по IT, то я должна поставить контроль изоляции на отходящих. Все правильно понимаю?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Января 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

По первому вопросу - нет, по второму - да, точнее я бы ее поставил на линиях питающих щиты или наиболее мощных потребителей. Ну, и двухполюсные автоматы, само собой (пока переход на TN-S не рассматриваем).

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Января 2014 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

а УЗО?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Января 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Хотя, на освещение УЗО не ставится, на вентиляцию (что по IT) нужно будет поставить (если будет ноль от ПС), а на остальные потребители - буду как то размещать тр  IT->TN-S, а там уж однозначно нужно УЗО.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Января 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите http://www.hakel.ru/
Здесь есть примеры построения сетей IT для мед. учреждений, система контроля изоляции оповещение персонала  и т.п.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 23 Января 2014 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас 3х220, так работайте по IT, никаких проблем. УЗО может и без нуля работать. Так что, подождем схем.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 23 Января 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

УЗО бывают 2х, 3х и 4х полюсные. 3х полюсные выпускает ABB. Также выпускаются УЗО в виде "конструктора" и можно собрать на любое число полюсов.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Января 2014 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

а там уж однозначно нужно УЗО.
УЗО нужно и в IT.
Гост Р 50571.3-2009
п. 411.3.3 и п. 415.1 Доп. защита (УЗО).
...
а так же
п. 411.6 Система IT

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 23 Января 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

УЗО нужно и в IT.
Гост Р 50571.3-2009
п. 411.3.3 и п. 415.1 Доп. защита (УЗО).
...
а так же
п. 411.6 Система IT

в системе TN-S слышал, что оно сравнивает токи между фазой и нулем. а в системе IT как? между фазами сравнивает токи?

Инженер (Оренбург, Россия)
Свет 220
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Января 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


в системе TN-S слышал, что оно сравнивает токи между фазой и нулем. а в системе IT как? между фазами сравнивает токи?

ДА! мне тоже интересно

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines