beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КТП 10/0,4 кВ. С чего начинать расчёт РЗиА?

Количество просмотров - 7278
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2014 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу скажу что до этого РЗиА не занимался поэтому прошу прощения за глупые вопросы.
Получи задание рассчитать уставки РЗиА устанавливаемой трансформаторной подстанции 10/0,4кВт.
Имею следующую информацию:
Ток max трехфазного кз на шинах подстанции 3337А
Ток min трехфазного кз на шинах подстанции 1181А
В питающей ячейке ПС установлены
ТТ 300/5 Реле УЗА-АТ ток срабатывания защиты 600А первичных 10кВт время с.з. 1,2сек.
От данной ячейки помимо моей ТП запитано еще 1 и на линии 2ППв.
Приведены следующие данные по этим ТП
ТП №1 ТТ ТОЛ-10 200/5 реле РТВ-1  ток срабатывания защиты 300А первичных 10кВт время с.з. 0,9сек при 570А.
ППв №1 ТТ ТПЛ-10 200/5 реле РС-80М ток срабатывания защиты 300А первичных 10кВт время с.з. 0,5сек
ППв №2 ТТ ТОЛ-10 100/5 реле РТВ-1 ток срабатывания защиты 200А первичных 10кВт время с.з. 0сек
Схемы фидера у меня пока что нет.
На сколько я понял от меня требуется:
1 рассчитать токи к.з. на шинах 10кВ и 0,4кВ проектируемой подстанции
2 выбрать предохранители на стороне 10кВт токовую уставку релейной защиты на ТП и ТТ от нагрузки, автоматический выключатель на стороне 0,4кВ.
3 Проверить чувствительности защиты питающей подстанции по отношению к  устанавливаемым защитатм.
4 построить карту селективности и определить время срабатывания релейной защиты на ТП.

Теперь возникшие вопросы:
1 По расшифровке ППв – это пункт переключения высоковольтный?
2 Почему номинал ТТ приведенных в задании меньше токов срабатывания защиты, разве при таких токах ТТ не будут перегружены?
3 Если ППв стоят последовательно в линии их надо учитывать как последовательные защиты то зачем даны параметры установленной ТП? Даже если она проходного типа то разве будет влиять на её защиты к.з. на моей ТП?
4 Учитывая что время срабатывания защиты ППв №2 0с на моей ТП нужно ставить ТО или МТЗ, и может ли такое вообще быть, что время срабатывания защиты 0с.?
5 Какое допустимое значение коэффициента чувствительности защиты при использовании реле в ТП?
6 Вообще ход моих рассуждений правельный?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2014 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Значит первый шаг сделал, рассчитал токи к.з., получилось что номинальный ток лини по высокой сторон составит 4.18А на проектируемой тп для защит предполагаю надо ставить 2 ТТ 10/5 с обмотками 10Р. Коэффициент чувствительности защиты питающей подстанции к току кз на шинах 10кВ меньше 1 соответственно как я понял дальнее резервирование не получается.
Все ли я делаю правильно? И какой следующий шаг какую защиту выбрать предполагается установка МТП как себя будут вести реле на морозе если их ставить? прилагаю свой расчёт.
* 111.dwg
(133.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 472]

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2014 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

в 1 сообщении опечатки кВ а не кВт

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Алерий Павлч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

 Такая же задача и мне предстоит. Слежу за  Вашим расчетом. Никогда после института не делал. Только у меня  ТП 2*2500 с кабельным вводом

Главный специалист (Гусь-Хрустальный, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2014 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

1. Ном. ток транса по-моему немного неверно посчитан. Кос фи убрать. Если двухтр-рная ТП то коэф. аварийной перегрузки упущен.
2. А почему ток КЗ- Iш??)))
3. В формуле сопротивления системы...зачем холостой ход. Можно сразу Uвн/корень из 3 * Iкз. Почему Uвн у вас в квадрате?
4. А...где дальше за ток Кз за СИПом считается? Сопротивления СИПа нашли...а дальше не вижу тока Кз за ним.



Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Морячка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Мая 2021 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)


Такая же задача и мне предстоит. Слежу за  Вашим расчетом. Никогда после института не делал. Только у меня  ТП 2*2500 с кабельным вводом

Добрый день. Подскажите, получилось у Вас с расчетом защит?

? (Смоленск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2023 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый KvonSS, первоначально, необходимо понимание, под однолинейной схеме фидера (я так понимаю, Ваша ТП запитывается от отпайки существующей ВЛ). В расчете указана длина 1,53 км, но если это суммарная величина, то не факт, что до Вашей ТП идут все 1,53 км.
Что касается защит: я так понимаю у Вас защита транса - это предохранители. Посему, Ваша задача после расчетов токов КЗ и выбора пл. вставки в 10 А посмотреть время плавления при коротышах на шинах НН (в токах приведенных к стороне ВН).
Также не понятно, какая защита на НН: АВ или предохранители? До какого уровня Вам согласно ТЗ необходимо выбирать (тут многое зависит известна ли нагрузка НН, известны ли кабели/провода на потребители и т.п.)
После этого, на карте селективности выстроить Вашу характеристику предохранителя, уставки фидера питающей ПС, уставки ВВ-10 кВ питающей ПС (это если они есть и если есть необходимость в увеличении уставок питающего фидера, что наврятли).

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2023 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Вообще то 9 лет прошло. Думаю он даже не помнит о форуме.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1243, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines