Сообщение #1 : 27 Января 2014 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Цитата из СП 5.13130.2009: "При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта."
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, может есть у кого какие-то готовые решения по обслуживанию.
У меня пока варианты: технологические площадки для обслуживания, или какие-либо лебедки чтобы можно было опускать группу извещателей вниз для обслуживания.
Есть у кого-нибудь наработки или опыт эксплуатации?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Января 2014 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Вы свой случай опишите. Обычно хотят свалить все на лестницы и мостовые краны.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Января 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Есть котельная, высотой чуть более 8м. через каждые 6м. фермы, прогоны. Никаких кранов нет, если бы был кран все было бы легче..
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2014 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

В котельной по российским нормам сигнализация не обязательна. В последние котельные, если уж Вы очень хотите, закладывал газовые датчики. Рекомендую от Этра-спецавтоматика. Ребра и другие конструкции не учитываются при установке датчиков. И под самый потолок вешать не требуется.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2014 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)



В котельной по российским нормам сигнализация не обязательна. В последние котельные, если уж Вы очень хотите, закладывал газовые

По каким нормам?
Котельная обычно является помещением категории Г по взрывопожароопасности.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2014 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

СНиП II-35-76

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)


СНиП II-35-76

Где там конкретно написано что ПС в котельных не нужна? Необходимость выполнения ПС регламентируется так же НПБ 110-03 и новым СП 5.13130.2009, в новом СП есть приложение, цитирую:
"А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток."
Там конечно есть скользкие моменты, но считаю лучше сделать чем не делать. Вопрос не в этом.

P.S. За идею с газовыми датчиками спасибо, буду думать.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2014 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Копий по поводу оборудования помещений категории Г переломано не мало. Поскольку на данном форуме безжалостно уничтожаются ссылки на другие сайты, дам Вам номер письма ВНИИПО, его легко можно найти в интернете.
Письмо от ФГУ ВНИИПО МЧС России в ЗАО “Компания СЗМА”, 08.06.2011, о защите помещений категории Г установками пожарной автоматики

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines