Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?

Количество просмотров - 17725
(ссылка на эту тему)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Января 2014 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! Помогите разобраться с вопросом. Есть розеточная сеть (компьютеры в офисном здании), сеть защищает дифавтомат 25 А. Сечение кабеля в этом случае нужно брать 2,5 или 4 мм2?? [грусть]

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Января 2014 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

2,5
А в чем сомнения?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Января 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

допустимый ток для медного кабеля 2,5 мм. кв согласно ПУЕ составляет 25 А. Автомат номиналом 25А отключиться за время меньше часа при токе равном 25*1.45=36,25 А. Все это время кабель будет претерпевать перегрузку. Так что под автомат на 25 А можна ставить кабель 4 мм. кв, а не 2,5 

Проектировщик (Луцк, Украина)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо! А вот еще вопрос: Есть ли предписания в норм документах, что на розеточную сеть нужно ставить автомат не менее 25А?? Или можно поставить 16А главное чтобы по току проходил?

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2014 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Прикиньте расчетную мощность и длину кабельной линии, рассчитайте потерю напряжения на самой последней розетке от щитка при полной загрузке.
А так обычно 2,5 достаточно, короткие перегрузки ничего страшного, кабель всегда выбирают по длительному току по ПУЭ и по потерям напряжения.
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Есть ли предписания в норм документах, что на розеточную сеть нужно ставить автомат не менее 25А??

таких предписаний нету. 

Проектировщик (Луцк, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2014 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

а ведь это странно. нигде нет точных данных по допустимому току данных кабелей (например, ВВГ). даже у производителей данные разнятся (27-30 А). Но Shturman прав. Допустимый ток кабеля должен быть выше номинального тока автомата. либо автомат менять, либо кабель сечением 4 мм2 ставить

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Есть ли предписания в норм документах, что на розеточную сеть нужно ставить автомат не менее 25А?

аппараты защиты, проводники выбираются согласно расчетам

Инженер (Оренбург, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

допустимый ток для медного кабеля 2,5 мм. кв согласно ПУЕ составляет 25 А.

Откуда такие данные? По табл. 1.3.6 - 30А.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2014 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Откуда такие данные? По табл. 1.3.6 - 30А.

а ничего, что там в резиновой изоляции?

Инженер (Оренбург, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2014 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Откуда такие данные? По табл. 1.3.6 - 30А.

30 А это для одножильного кабеля в воздухе. Для двухжильного кабеля в воздухе уже 27 А и для трехжильного в воздухе уже 25 А. Лично я всегда принимаю как для трехжильного, хотя согласен с тем, что в нормальных условиях в трехжильном кабеле ток течет только по двум жилам (фазная и нулевая) то есть как бы можно было бы брать и 27 А. Но вот почему вы предлагаете принимать как для одножильного кабеля это вопрос?
Цитата
а ничего, что там в резиновой изоляции?

а там других больше нет. Для кабеля ВВГ даная таблица подходит максимально.

Проектировщик (Луцк, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Января 2014 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

У меня есть такая таблица №9 на стр. 11.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Января 2014 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Для кабеля ВВГ даная таблица подходит максимально.

В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки, загляните.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2014 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Но вот почему вы предлагаете принимать как для одножильного кабеля это вопрос?

п. 1.3.10 "...нулевой рабочий проводник 4-хпроводной системы 3-хфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются". соответственно, для кабеля ВВГ 3х2,5, где одна жила используется для фазы, одна - для нуля и одна - для защитного проводника, проложенного открыто, доп. ток составляет 30 А

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2014 года, 06:42
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки, загляните.

не все понятно, надо разбираться, но, предварительно, для нашего случая 29-30 А

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines