beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?

Количество просмотров - 17726
(ссылка на эту тему)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 01 Сентября 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Это лишь один из возможных вариантов. Не обязательный

Вы проекты на экспертизу сдавали? - в таком случае гарантировано замечание "не обеспечена селективность" - так зачем лишинй раз "кормить" эксперта?
если можно конкретные пункты, т.к. гл.3.1 на мой взгляд имеет двоякое чтение

п. 3.1.16

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 01 Сентября 2015 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Вы проекты на экспертизу сдавали? - в таком случае гарантировано замечание "не обеспечена селективность" - так зачем лишинй раз "кормить" эксперта?

Да, сдавали. В каком это месте селективность не обеспечена, объясните?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 01 Сентября 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

ну если у вас после автомата на 32 А стоит автомат на 40 А.... или вы пишете, как проектировщики "советской закваски" "..автомат предусмотрен в качестве отключающего устройства-рубильника.."? - но это писали обычно про автоматы на большие токи - 250-630А, когда с выключателями нагрузки на такие токи была напряженка. Впрочем, спорить с вами бесполезно...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 01 Сентября 2015 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Впрочем, спорить с вами бесполезно...

Вы же даже не начали этим заниматься.
Надо отстаивать свое мнение.

Селективность это способность отключать именно поврежденный участок сети. Установка 40А автомата на ВРУ как раз таки обеспечит селективность.
Может быть вопрос, почему нарушается требование 3.1.4 ПУЭ. Ответ прост. 3.1.8

Вообще сталкивался со схожими вопросами от экспертов. Но увы при перемене места работы данный проект и переписка были утеряны.
.автомат предусмотрен в качестве отключающего устройства-рубильника.."?

Ахинея какая-то. Сегодня нет смысла в таких решениях.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 02 Сентября 2015 года, 04:13
(ссылка на это сообщение)

А какой смысл автомата на вводе кроме как включить/выключить? Что он защищает? КЗ на линии от ВРУ до щита (то есть линия до автомата) он не почувствует, перегрузы и КЗ на отходящих к потребителям линиях защищают свои автоматы. Единственная задача такого вводного автомата это если надо заменить/добавить автомат в щите, чтобы это не делать под напругой - щелкаем вводным и спокойно ковыряемся

селективность не обеспечена это когда во вру на отходящей к щиту линии стоит допустим автомат 32А, потом кабель пришел в щит и надо запитать 3 электроприемника, на 2 электроприемника есть кабель расчетного сечения и поставлены нормальные автоматы с уставками допустим 16А, а на третий кабеля нужного сечения поставили бОльше чем надо (больше же не меньше) и тогда исходя из длительно допустимого тока этого кабеля поставили автомат 40А. и теперь имеем такую ситуацию, что при перегрузе третьего потребителя его автомат в щите не дернется, а в ВРУ вырубит весь щит - вот это называется отсутствие селективности

Инженер (Норильск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 02 Сентября 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

селективность не обеспечена это когда во вру на отходящей к щиту линии стоит допустим автомат 32А, потом кабель пришел в щит и надо запитать 3 электроприемника, на 2 электроприемника есть кабель расчетного сечения и поставлены нормальные автоматы с уставками допустим 16А, а на третий кабеля нужного сечения поставили бОльше чем надо (больше же не меньше) и тогда исходя из длительно допустимого тока этого кабеля поставили автомат 40А. и теперь имеем такую ситуацию, что при перегрузе третьего потребителя его автомат в щите не дернется, а в ВРУ вырубит весь щит - вот это называется отсутствие селективности

Не рассматривая всю схему: имеем 2 ступени: автомат во ВРУ и автомат на вводе в щите - при перегрузке по щиту отключится автомат во ВРУ (32 А), а не автомат на вводе в щит (40 А). Поэтому ставит на вводе ВА вместо ВН - абсурд. Про селективность от токов КЗ в сетях 0,4 кВ - не говорю, при сравнимых токах уставки какой автомат отключится быстрее никто заранее сказать не сможет...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 02 Сентября 2015 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

КЗ на линии от ВРУ до щита (то есть линия до автомата) он не почувствует

А вводной в ВРУ почувствует?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 02 Сентября 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Ахинея какая-то. Сегодня нет смысла в таких решениях.

но вы же в таком качестве и используете автомат ...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 02 Сентября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Ахинея какая-то.

в примечаниях проектов 70-90 х годов часто было такое указание - по-видимому именно для обхода пункта ПУЭ о селективности.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 02 Сентября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый ПВМ. Расскажите, что в вашем случае произойдет при кз на верхних клеммах АВ в вашем РЩ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 02 Сентября 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


КЗ на линии от ВРУ до щита (то есть линия до автомата) он не почувствует

А вводной в ВРУ почувствует?

не вводной автомат, а автомат отходящей линии на которой висит щит - конечно почувствует, он для этого там и ставится

Инженер (Норильск, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 02 Сентября 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)


Не рассматривая всю схему: имеем 2 ступени: автомат во ВРУ и автомат на вводе в щите - при перегрузке по щиту отключится автомат во ВРУ (32 А), а не автомат на вводе в щит (40 А). Поэтому ставит на вводе ВА вместо ВН - абсурд. Про селективность от токов КЗ в сетях 0,4 кВ - не говорю, при сравнимых токах уставки какой автомат отключится быстрее никто заранее сказать не сможет...


по какой перегрузке вводной автомат в щите отключится? если хоть одну отходящую от щита линию перегрузит - хлопнет автомат линии, если две линии - два автомата - от чего будет вводной отключатся?

Инженер (Норильск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 02 Сентября 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

е вводной автомат, а автомат отходящей линии

Да, не так прочитал. Тогда будет вот так.
А какой смысл автомата на вводе кроме как включить/выключить?

Согласен. Вполне можно вместо него ставить ВН.

Вообще тут есть три решения, каждое из них жизнеспособно.
Ставить в РЩ ВН а в ВРУ АВ.
Ставить АВ и там и там. Сечение кабеля выбирать по АВ в ВРУ.
Ставить АВ и там и там. Сечение кабеля выбирать по АВ в РЩ. Делать пояснение, что защита от перегрузки осуществляется в РЩ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 04 Сентября 2015 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Делать пояснение, что защита от перегрузки осуществляется в РЩ

вопрос как это пояснить? пуэ дает двоякое толкование

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 07 Сентября 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

вопрос как это пояснить? пуэ дает двоякое толкование

Приведите это толкование, что бы я понял о чем речь.

А так фраза может быть следующего вида:
Защита кабельной линии *М1* от перегрузки осуществляется в щите *РЩ* автоматическим выключателем *QF1*.
И дальше открыто поле для полета фантазии. Можно про тип расцепителя АВ написать, более точные формулировки в НТД найти. 

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines