Прокладка подземного трубопровода один под другим. Допускается ли по нормам?

Количество просмотров - 1930
(ссылка на эту тему)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Января 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Разрешено ли прокладывать стальные трубы (диаметр 720 мм) по схеме О  ,а не О О.
                                                                                                     О
Я имею ввиду одна под другой. Если да, то на каком расстоянии они должны быть друг от друга?
Прокладка подземная. В трубах будут высоковольтные кабели. Это делается под железной дорогой.
С уважением.

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Января 2014 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Как вы доберетесь до нижней трубы в случае надобности?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2014 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Думал об этом, ни чего умнее как ответ "ни как" не придумал.
Поэтому и задал вопрос. Может кто нибудь знает. Разрешено ли такое мероприятие. Запрета не увидел ни где.

? (Новосибирск, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Оно то можно, но нужно ли? Min расстояние зависит от технологии прохождения труб, НО если я правильно помню надо от рельса до верха верхней трубы вроде 3,5 м,  + диаметр трубы + зазор + диаметр трубы = очень глубокие приемные и рабочие котлованы + двойная стоимость прокола(продавливания, бурения и т.д. Гораздо дешевле будет пройти одной стальной трубой - 1500-1600мм, а уж внутрь положить 2 футляра при желании.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Января 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 10704-91, максимум 1420 мм труба электросварная.
До подошвы рельса 3 м согласно ТУ.
По идее вообще 4 цепи в одном месте должно пройти.
Поэтому рассматривается вариант 4 стальные трубы д.720 мм (в каждой по цепи), либо 2 по 1420 мм (в каждой по 2 цепи), но в этом варианте придется пожаробезопасную перегородку городить.
Вариант с 4-мя трубами привлекателен если 2 требы сверху и 2 по ниже продавить. Но тогда как добираться до нижних при надобности. Поэтому сомнительный вариант, но все равно хочется знать можно или нет. И не придется ни какие перегородки городить.

? (Новосибирск, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Января 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 10704-91, максимум 1420 мм труба электросварная.

да, труба больше 1420 - это нестандарт, выполняется по ТУ (аж до 3м в диаметре) - вот ссылки производителей (первые попавшиеся http://www.vzntim.ru/trubi_iz_obichaek.html   http://www.megastal.ru/truby-1620   http://kayp.ru/product,6969   http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/novye-elektrosvarnye/truba-1620/
До подошвы рельса 3 м согласно ТУ.

У нас было 3,5 м (методом ГНБ труба 1620мм)
По условиям взаимного расположения футляров рекомендации смотрите типовой проект ТП 901-09-9.87, Альбом 1 п.2(Расположение переходов в плане и профиле. (в свету между футлярами - не менее 1,5м. Более подробную информацию узнавайте у местных производителей работ.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Января 2014 года, 04:34
(ссылка на это сообщение)

Lesandro спасибо за Ваш ответ. Очень помогли.

? (Новосибирск, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Января 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Просто заинтересовало на какое напряжение такие огромные футляры?

Инженер (Барнаул, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Января 2014 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)

Там КЛ 110 кВ. Диаметр кабеля около 100 мм, каждая фаза проложена в отдельной электротехнической трубе 200 мм + одна запасная. И это все и должно с легкостью пройти в стальном футляре.

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Января 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Хм, во встречавшемся мне случае  лупили эстакаду над дорогой с проходными каналами

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Января 2014 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

каждая фаза проложена в отдельной электротехнической трубе 200 мм

А зачем в трубе?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Февраля 2014 года, 04:02
(ссылка на это сообщение)

А зачем в трубе?

для механической защиты КЛ. Тоже самое делают и при проколах.

? (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group