Сообщение #1 : 29 Января 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, в каких случаях требуется приточная и вытяжная вентиляция в КТП?
Составили опросный лист на КТП, как обычно блочную, от Заказчика замечание - не предусмотрена венткамера и вентиляция и тепловые завесы над дверью. Ссылается на п.4.20, 4.29, 4.21 ВНТП 3-85

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2014 года, 04:46
(ссылка на это сообщение)

для КТПух не требуется естественная вентиляция как правило ставится в аккимуляторной и кислотной (но аккумуляторная как правило не устанавливается в КТПухах).
Если в помещениях с панелями(шкафами) установлены приборы которые требуют повышенных требований к температуре и влажности то максимум ставят кондиционеры естественно для отопления конвекторы.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

для КТПух не требуется естественная вентиляция

То-то во ВСЕХ КТП предусматриваются жалюзийные решетки в отсеках трансофрматора. :рука лицо:

? (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2014 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Вентиляция предусматривается - всегда. Но, в основном, естественная. Если тепловыделение от оборудования высокий то предусматривается механика на вытяжке.
Приточно-вытяжная вентиляция применяется в ЗРУ встроенных в здания/сооружения ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

A231-Рекомендации Тяжпромэлектропроекта.djvu

Большое спасибо, вы всегда снабжаете нужной информацией [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста! [свист]
Думаю, лучше поделиться имеющейся технической литературой, чем пускаться в длительные рассуждения и объяснения. Без литературы зачастую из всех этих рассуждений неопытному ещё специалисту бывает сложно что - либо понять.
P.S.: В выложенных Рекомендациях перепутан порядок страниц, но это не моя вина - в таком виде скачала (да это и не самое страшное) [подмигиваю]

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Думаю, лучше поделиться имеющейся технической литературой, чем пускаться в длительные рассуждения и объяснения. Без литературы зачастую из всех этих рассуждений неопытному ещё специалисту бывает сложно что - либо понять.

Абсолютно согласна-готовые решения портят специалиста.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines