Подвод ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ к СТП 100 кВА. Как обеспечить расстояния по сближению 0,4 м?

Количество просмотров - 3147
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Ситуация следующая:
Имеем МТП (СТП) Минского электротехнического завода:

К ней подводится линия ВЛЗ 10 кВ с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ. Вопрос в том как завести эту ВЛИ в МТП чтобы обеспечить допустимое расстояния по сближению ВЛИ И ВЛЗ 0,4 м. А также нет ли у кого типового проекта на установку этих МТП?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2014 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

Да забыл сказать в противоположную сторону от влз также отходит вли

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2014 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Я сталкивался с подобной ситуацией..
https://www.proektant.org/index.php?topic=27658.msg148215#msg148215
Единственное правильное решение без нарушений всех норм это кабельный выход по 0,4 кВ, т.к данная СТП не оборудована порталом 0,4 кВ.
Вариант 1. По направлению к 0,4 -  выход по опоре СТП и далее на анкер 0,4 (сближение по телу опоры), выход 0,4 на совместку -  в бок от СТП на доп опору и далее в створ все анкерное (или кабель)
У меня с ПРВТ хуже было

Инженер (Барнаул, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Января 2014 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Подтвердили мои самые худшие ожидания. Значит будем копать = )

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Января 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Вариант 2.  Ставить 2 СТП рядом с 10 во внутрь и выводить 0,4 по разные стороны

Инженер (Барнаул, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Января 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Ставить 2 СТП

И часто вы в жизни такие варианты применяете?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Января 2014 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Нет)))

Инженер (Барнаул, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июня 2014 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Помогите найти чертеж СТП в DWG.

Проектант (Москва, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июня 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Кривовато, но мож пойдет
* стп чертеж.dwg
(166 Кб)  [скачать]  [загрузок: 379]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июня 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Алексей Safronov, спасибо большое, я доведу его до ума.

Проектант (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines