Возвращение энергии в сеть 220В. Разрешается ли возвращать энергию?

Количество просмотров - 3848
(ссылка на эту тему)
ИБЭП РФ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Разрешается ли возвращать энергию в сеть 220В? Например от ветрогенераторов, солнечных батарей через синронизированный инвертер. Есть ли нормативные документы и тарифы?

? (Казань, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2014 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

а зачем им она? ну если нужна, то договор

Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

По применению и условиям работы ЭСП следует рассматривать следующие схемы электроснабжения:

1. Стационарная работа ЭСП в качестве резервного источника питания на выделенную нагрузку, имеющую нормальное электроснабжение от энергосистемы, когда требуемая по ее категорийности надежность электроснабжения от энергосистемы не может быть обеспечена. Схема присоединения ЭСП должна предусматривать питание резервируемых нагрузок через коммутационную аппаратуру, исключающую возможность подачи напряжения от ЭСП в сеть энергосистемы при операциях потребителя с коммутационной аппаратурой или самозапуске ЭСП, оборудованной автоматическим запуском (механической и (или) электрической блокировки).
2. Работа в качестве передвижного резервного источника питания на выделенную нагрузку, имеющую нормальное электроснабжение от энергосистемы, когда схема внешнего электроснабжения не обеспечивает необходимой надежности питания, а также на случай возможных нарушений электроснабжения при стихийных явлениях. При этом на каждом объекте, для которого предусмотрено резервирование от передвижной ЭСП, должна быть выполнена схема для при соединения резервируемой нагрузки через двухсекционный коммутационный аппарат (перекидной рубильник или контактную станцию), исключающий возможность подачи напряжения ЭСП в сеть энергосистемы при операциях потребителя с коммутационным аппаратом.
3. Кратковременная параллельная работа с сетью энергосистемы при стационарной установке ЭСП для перевода на автономное питание от ЭСП нагрузок особой категории надежности без перерыва в их электроснабжении. Схема присоединения или сама ЭСП должна быть оборудована автоматикой, исключающей возможность включения ЭСП в работу в случае отсутствия встречного напряжения со стороны энергосистемы при включенном коммутационном аппарате, через который осуществляется связь с энергосистемой, а также защитой, выделяющей ЭСП на автономное питание нагрузки, если во время параллельной ее работы с сетью энергосистемы исчезает напряжение от энергосистемы.
4. Длительная параллельная работа с сетью энергосистемы для технологических целей. Схема при соединения или сама ЭОП должна быть оборудована автоматикой, отключающей ЭСП при потере связи сети потребителя с сетью энергосистемы либо устройствами АЧР, позволяющими выделять ЭОП на сбалансированный район нагрузок.
Дополнительно от себя. Необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации, что = "0". Ни один сетевик не пойдет на это из соображений электробезопасности. По тариф вообще молчу

Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Января 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Потратьте на личные нужды)

Инженер (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Января 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

хотите продавать энергию - продавайте потребителю (от дома до завода)! ЭСО на такое не пойдет. свою девать некуда, а счетчик обратно не крутит

Инженер (Оренбург, Россия)
ИБЭП РФ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Января 2014 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

А в США можно. Они умнее нас и больше уважают друг друга. А у нас к сожалению прогресс туго идет. Может кто знает критерии выбора электрооборудования - качество или цена? И учитывается ли высокий КПД при выборе, а это экономия энергии.

? (Казань, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Марта 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Самый лучший вариант отказаться от сети 220 В и продавать энергию соседям 

Инженер (Бийск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Марта 2014 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)


А в США можно. Они умнее нас и больше уважают друг друга. А у нас к сожалению прогресс туго идет. Может кто знает критерии выбора электрооборудования - качество или цена? И учитывается ли высокий КПД при выборе, а это экономия энергии.

дело не в том, кто кого больше уважает. В России очень много мощных рек и ГЭС на них. плюс ТЭЦ практически на дармовом топливе. это первое. а второе: большая длина сетей и их распределенность. Ваши 50-100 кВт просто потеряются в линии. Сети в год теряют намного больше, но в лавине генерации эти потери незаметны. поэтому покупать Вашу э/э им просто невыгодно. Вот если только от 50 МВт и выше...

Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Марта 2014 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)


...Ваши 50-100 кВт просто потеряются в линии. Сети в год теряют намного больше, но в лавине генерации эти потери незаметны. поэтому покупать Вашу э/э им просто невыгодно. Вот если только от 50 МВт и выше...
ну это Вы "загнули" про 50 МВт [доволен] 25 МВА - это уже обязаловка для вывода генерирующего оборудования на оптовый рынок, а до него есть ещё розничный [злой]

есть такое понятие как "потребитель с блок-станцией" (с внутренней генерацией) и есть его взаимодействие со сбытовыми организациями (это всё относится к "сбытовой" деятельности со своими правилами и "заморочками"), прописанное в "куче" законах РФ и нормативных документах [непонятно]

и отдельное говорю "спасибо" "великому реформатору" электроэнергетики в РФ за такое распределение деятельности и что нас это не касается [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Марта 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте получить ТУ от энергосистемы на передачу электроэнергии в систему. Там только всяких АСУ.... разных аббревиатур будет с десяток на лям рублей минимум. Короче "теоретически возможно, но практически неосуществимо".

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines