ВЛ 6 кВ. Как сделать расчёты воздушных пересечений?

Количество просмотров - 11523
(ссылка на эту тему)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 19 Февраля 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

))) посмотрите плиз, посоветуйте
* Чертеж1.dwg
(62.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 205]
* 1.dwg
(62.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 171]

Инженер (Астана, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 19 Февраля 2014 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

1. Где написано какой расчетный режим выбирается для ВЛ-10кВ??
2. Максимальную стрелу провеса принять с типового??

1. В ПУЭ написано, что выбирается по наиболее тяжелому режиму.
2. да, да, да! и еще раз да

Инженер (Оренбург, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 19 Февраля 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Мы,обычно, пользовались этим, см чертеж
* пересечения.dwg
(114 Кб)  [скачать]  [загрузок: 375]

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Марта 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

добрый день прошу помочь:
как рассчитать нагрузку на опору и линейную арматуру
вл-6кВ,  типовая серия 3.407.1-143
3- район по гололеду, 3-район по ветру. повторяемость 1 -10 лет

Инженер (Астана, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Марта 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

так уже  говорили же сколько...берешь книгу Крюков, Новгородцев и считаешь). ВЛЗ там расчитать сложно, данных не хватает, а ВЛ - милое дело.
и еще вопрос - а это Вам зачем? и для чего?

Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 03 Марта 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

книжка мудренная Micky, вот думал может кто-чего посоветует

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 03 Марта 2014 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Micky можете скинуть свой электронный адрес, хотел скинуть маленький проект на проверку, если можно))

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 26 Марта 2014 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

доброе утро! подскажите пжл. для вл-6кв 3 ветровой р-н, 3 район по гололеду, местность ненаселенная. Выбрал промежуточные опоры П-10-1.
Правильно ли я выбрал??

Инженер (Астана, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 26 Марта 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

можно. можно и еще кучу других для данных условий, но П-10-1 самая простая. а вообще смотри по высоте подвеса. вдруг там дорогу пересекаешь или еще что

Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 26 Марта 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

там степь одна, дорог нет. Вот подумал, пойдет ли П-10-1 для таких условий

Инженер (Астана, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 26 Марта 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

цитирую 3.407-1.143 "Опоры разработаны для применения в 1-5 ветровых и 1-4 и особом районах по гололеду." Что непонятного?

Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 26 Марта 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

все понятно, спасибо. Просто переживаю сильно, как бы арматура, или опоры не упали.

Micky
   помогите пожалуйста по этой теме:    https://www.proektant.org/index.php?topic=29218.msg158379#msg158379

Инженер (Астана, Казахстан)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 27 Марта 2014 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Чтобы опоры не упали, необходимо оценить грунты и выбрать тип закрепления опор в грунте типовой 4.407-253 Закрепления в грунтах ж-б опор и приставок ВЛ 0,4-20 кВ

Инженер (Барнаул, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 27 Марта 2014 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

спасибо Panovich

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 01 Апреля 2014 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем!
хотел поинтересоваться как рассчитать монтажные стрелы провеса?
нашел образец
* 15.pdf
(430.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер (Астана, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines