Щит с АВР в общедоступном месте. Можно ли размещать органы управления на двери щита?

Количество просмотров - 2101
(ссылка на эту тему)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Февраля 2014 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Для питания компьютерной сети на реконструируемых объектах мы требуем от подрядчика устанавливать распределительные щиты со встроенным АВР (не спрашивайте о причине, но я это решение поддерживаю обеими руками).

Однако недавно столкнулись с неприятностью:
на одном объекте подрядчики установили щиты, у которых переключатели ввода ("1-откл-2" и "ручной-автомат") установлены на дверце.
Поскольку щиты установлены в коридорах, по которым ходит куча народу (не только наши сотрудники), то эти переключатели доступны любому дураку (мало ли кому взбредет в голову пощелкать ими, обесточив десятки компов - что есть большая неприятность для сотрудников, которая может весьма неприятно отрыгнуться и нам, эксплуатации). А этого быть не должно!
Подрядчик категорически отказывается переносить их внутрь счита (типа, щит ПУЭ соответствует, и идите нафиг).

Я некоторое время назад натыкался на документ, который запрещает в общедоступных местах установку органов управления снаружи щитов.
Но сейчас, когда понадобилось, не могу его найти...
Может, кто-нибудь сможет помочь? Нужно обосновать требование к подрядчику, чтобы заставить его убрать переключатели с дверцы (перенести их внутрь щита)...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Пожелания заказчика вроде закон, но щит комплектный и лезть туда ради такой мелочи...щит АВР с выведенными на дверь пакетникаами - нормальное явление. Так что если нет вариантов с размещением шкафа в менее доступных обычным смертным местах, то можно придумать какой то прозрачный кожух на винтаж к крышке сделать...

А так в крупных ТЦ да и в подъездах (почти везде)...шкафы с подобными пакетниками тоже выведены на дверь. Захотел - отключил)
Щитки с открыывающимися дверками. Нахамил сосед - отключил ему. Только...надо ли это взрослому человеку.

Если в помещении где располагаться щит будет ходят/бегают дети или сумасшедшие, то надо конечно органы управления прятать. В других случаях достаточно щит в темный уголок поставить вне зоны прохода

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

1) в том-то и дело, что щит комплектный.
2) кожух - сразу слетаем с 3-летней гарантии
3) уже выяснили, что таки надо... отключают, гады (а пару переключателей уже тупо выломали).
4) щиты уже смонтированы. В количестве около 20 штук. Так что перенести их куда-то - сложно...
Пока поснимали флажки. Нарвались на мозговынос с инспектором [грусть]

Хотя, пока писал тут - в голову пришла мысль: потребовать заменить флажки на переключатели под "ключ" (лучше с "ушами", но у ИЭКа таких не видел - так что хотя  бы просто обезличенный). Может, проскочит...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Делайте кожухи тогда или видеокамеры с суровой бабушкой-охранником.
Можно поговорить с заводом если приварить к лицевой крышке языки для монтажа прозрачного пластикового стекла - в принципе можно договорится насчет гарантии. Или пусть на том же заводе за допбабки вам сами все сделают - красиво с гарантией

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

1) какие кожухи??? это потеря гарантии. Какие бабушки? ЧОП - но им такие мелочи пофиг...
2) завод - перепродавец - подрядчик-монтажник - мы. Завод нам не поставлял - платите бабки или идите нафиг.
3) спонсируете? Потому что мы можем либо принять, либо не принять со ссылкой на нарушенный документ. Палтить кому-либо за доработку - мы не имеем права (разве что новые флажки в ЗИП на 2015 год включить. В объеме "не более 3% от числа установленных, но не менее 1 шт").

Кстати, никогда не пробовали ответить на заданный вопрос? Мне неинтересны бабушки-охранники, заводы-изготовители, Папа Римский и даже ТРИЗ.
Мне доступны только два варианта разрешения проблемы: а) сослаться на документ и заставить переделать, б) принять как есть и тупо ждать, пока чей-нибудь комп не обесточится с утратой чего-нибудь серьезного и всю электрослужбу накажут зарплатой

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

13.1 СП 31-110-2003 и так далее глава 13.
А вы пробовали смотреть это - разве не подходит?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Махаилъ - я ж говорю: где-то видел, но когда понадобилось - найти не смог...
Ща почитаю - мож, оно...


UPD:
Не, не то - в 13.1 говорится только об ВРУ и ГРЩ, а у меня простой распредщит. Увы, но и далее тоже запрета нет...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Согласен, но там есть указания по закрытые дверцы и следуя логике почему? Наверно чтобы простой люд не имел доступа и к аппаратам защиты/управления.

ЗЫ. Если на компьютерах проводятся важные работы, то есть смысл задуматься об ИБП и тогда проблем не будет с шальными отключениями, и со срабатыванием расцепителей автоматов питания.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Угу. Они уже сделали заявку на 2015 год. Их даже включили в бюджет на 2016...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2014 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Тогда или предложите заказчику для безопасности ибп купить в будущем (когда все работы закончатся), или забейте на все.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Февраля 2014 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

так у Вас же не простой распредщит, а как Вы пишите, щит АВР, а это уже серьезно. с таким документом тоже не встречался. может недавно вышедший закон об антитеррористической безопасности в электроэнергетике?

Инженер (Оренбург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Февраля 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Тогда или предложите заказчику для безопасности ибп купить в будущем (когда все работы закончатся), или забейте на все.

Заказчик - это другое подразделение моей фирмы
Компьютеры - у третьего подразделения (ИБП - это что-то фантастическое, его можно пробивать и несколько лет. В отличие от какой-нить хни, котрая закупатся по движению левого пальца задней ноги).
Мы - эксплуатация. Во всех сбоях в ЭС виноваты, ессно, мы (причина никого особо не волныет)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1300, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines