Обоснование категории существующего здания. В каком виде предоставить для экспертизы?

Количество просмотров - 1386
(ссылка на эту тему)
Apelsin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Февраля 2014 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

При реконструкции объекта (установка дополнительного оборудования в существующих помещениях) Главгосэкспертиза потребовала предоставить обоснование категорий существующих помещений/зданий, в том числе тех в которых реконструкция не проводится. Подскажите в каком виде можно предоставить величину пожарной нагрузки в существующих помещениях? Провести обследование и оформить отчет в виде планировки с расстановкой оборудования, столов и стульев, за визой собственника?

Инженер (Уфа, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2014 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Подскажите в каком виде можно предоставить величину пожарной нагрузки в существующих помещениях?

В виде обычного тексте.
Возьмите за основу Пособие  по применению НПБ 105-95

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2014 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Примеры оформления (если ссылку не вычеркнут) были на сайте aso33

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Apelsin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

aso33


спасибо, примеры расчета категорий есть.

Но проблема в том, что проектная документация на строительство объекта заказчиком утеряна, эксперт требует подтвердить технической документацией пожарную нагрузку и рассчитать категории в соответствии с №123-ФЗ и заявленную II степень огнестойкости зданий, введенных в эксплуатацию в 2008 году. Может у кого то был такой же случай?

Инженер (Уфа, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

ээээ. стоп-стоп-стоп.
Степень огнестойкости  и категория помещений и здания по взрывопожарной опасности - это разные вещи.
II степень огнестойкости подтверждается  обследованием строительных конструкций, если нет документации. Перекрытия REI столько-то, стены- EI столько-то. По таблице  получаем II,III,IV степень огнестойкости
СП 2.13130.2009

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

категории в соответствии с №123-ФЗ и заявленную II степень огнестойкости

       Имеется ввиду обоснование степени огнестойкости здания в зависимости от категории здания или пожарных отсеков, высоты здания, класса конструктивной пожарной опасности здания, площади этажа в пределах пожарного отсека здания.
       По таблицам раздела 6.1-6.4 СП 2.13130.2012 (в зависимости от функционального назначения здания) подтверждаем заявленную степень огнестойкости.

? (Пенза, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

При реконструкции объекта

Апельсин. Если не сложно, приведите дословно замечание экспертизы. И в двух словах, что за существующие помещения и что за оборудование.
При реконструкции  мы делали обследование сущ. здания. Согласно отчета обследования писали ответ - степень такая по тому и тому-то.
В помещениях где ставилось оборудование считали категории и описывали перегородки со смежными помещениями (стены, двери т.п.).

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Февраля 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

II степень огнестойкости подтверждается  обследованием строительных конструкций

      Это имеется ввиду фактическая степень огнестойкости (СО). Требуемая СО определяется по СП 2.13130.2012. Фактическая СО д.б. не ниже требуемой.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines