Насос в ИТП ежегодно выходит из строя, забиваясь песком в крыльчатке. Как решить проблему?

Количество просмотров - 5817
(ссылка на эту тему)
ЛексРОСТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у нас на ИТП установлен фильтр (сетчатый фланцевый чугунный) ПН16 ДН150, и после установлен циркуляционный насос. Так вот, каждый сезон насос выходит из строя, забиваясь песком в крыльчатке, подскажите, пожалуйста, выход из этой ситуации, может стоит установить еще один фильтр? Или есть фильтра тонкой очистки? Или в фильтре просто установить более мелкую сетку? Подскажите, пожалуйста!

Инженер (Краснодар, Россия)
White Label
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Фильтр не справляется в одиночку с поставленной задачей.
СП "Тепловые пункты гласит":
Цитата
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
- на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
...

Плюс к этому в иной литературе:
Цитата
Сетчатые фильтры (не более одного) следует устанавливать:
- на трубопроводе ввода тепловой сети в тепловой пункт после грязевика;
- на трубопроводе ввода холодного водопровода в тепловой пункт;
- на трубопроводе обратной линии системы потребления тепловой энергии;
- на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения.
Диаметр фильтра должен соответствовать диаметру трубопровода, на котором устанавливается фильтр.
Отверстия сетки фильтра должны быть диаметром не более 1,0 мм.

Если просто поменять сетку фильтра на более мелкую, скорее всего он просто забьется.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2014 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

насос выходит из строя, забиваясь песком в крыльчатке


[непонятно] ... странно что крыльчатка забивается, а не наоборот - изнашиваются лопатки и корпус от абразива. Или песок после фильтра остаётся крупнее просвета в крыльчатке? Или забивание происходит в периоды простоя насоса?

В каком контуре установлен насос?

С другой стороны, как только крыльчатка забилась - насос должен потерять нагрузку (производительность), что должно быть замечено...

А что с резервным насосом происходит, если он есть?

Выход только один - поставить тонкую сетку, чаще чистить (врезать дифманометр - следить за накоплением "песка"), и при этом начать искать песочницу (источник "песка") и устранять его. Если это именно "песок", а не иной твёрдый абразив. Может там что-то потихоньку разрушается ... "сыпется"?

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2014 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Если фильтр имеет магнитную вставку - это может провоцировать отрыв ранее сформировавшихся отложений от стенок трубы, как правило это происходит за таким фильтром, но может иметь лавинообразный характер, лежаки забивает полностью. Грязевик, а лучше с циклоном позволит осадить тяжелые частицы, сетчатому фильтру будет легче. Но откровенный песок в сетевой воде - совсем не нормально, откуда? Насос имеющий тепловую (токовую) защиту в такой ситуации имеет больше шансов выжить. По белорусским правилам циркуляционных насосов в ИТП должно быть два с автоматическим переключением на резервный в случае выхода основного насоса из строя. Предпочитаю добавлять функцию ежесуточной смены МАСТЕР-насоса, ппозволяет избегать заиливания неработающего насоса, равномерное распределение износа оборудования. Из жизненных наблюдениий - а сетка в фильтре есть и какого сечения. Порой очумелые ручки сантехников сетки выбрасывают, чтобы жить проще было. Имел случай - отопление здания стало. Причина - фильтр полностью забит, но до насоса, регулирующих клапанов грязь не дошла. Странный случай! Найдете причину, поделитесь, ведь опыт - сын ошибок трудных...

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Апреля 2014 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Конечно не как панацея, но возможно стоит поставить объектный магнитный шламоотделитель на входе в ИТП.

ГИП (Киев, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2014 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Вспомнил Жванецкого, может в консерватории что-то поменять. Проблема- насос забивается песком и сгорает. Фильтры не спасают. А если иной насос поставить, из серии дренажных, только по температуре совместимость должна быть. Они менее критичны к размеру взвешенных частиц.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июля 2015 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Если сетевая вода настолько "запесочена", то старайтесь чистить то единственный фильтр чаще, возможно он быстро заполняется, а потом всякое гуано просачивается дальше.... Да и фильтр фильтру рознь...
Дополнительные элементы очистки могут плохо повлиять на всю гидравлическую суть системы.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1906, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines