Прибор приёмно-контрольный "Сигнал-20П". Проблемы с подключением БРО "Соната-К"?

Количество просмотров - 4919
(ссылка на эту тему)
Семьянин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите решить ребус. Есть шестиэтажное здание. На каждом этаже стоит сигнал20П. Рядом с каждым сигналом я установил БРО Соната-к и подключил их к ПЦН1 сигнала. В PPROGе изменил параметры РЕЛЕ1 на "включить на время". Время управления поставил 600 сек. Нужные разделы в реле закинул. Удалил все привязки управления и вновь осуществил их. Залил конфигурацию в пульт. Сделал сработку - все этажи сработали, кроме второго. Все проверил - БРО в порядке. Пцн не работает! Хотя характерный звук при сработке сигнализации слышен. Решил, что с одним прибором я мучатся долго не буду - контакты пуска оповещения подключил через УК-ВК и четвертое реле соответственно. Попробовал - работает! Следующим вечером работали только два прибора - тот что через УК-ВК и на первом этаже возле пульта. Перепривязал разделы к приборам, залил конфигурацию - заработало. На следующий вечер та же петрушка. Скоро должен прийти пожинспектор, принимать выполнение предписаний, так что я все сонаты подключу к одному УК-ВК. Слава богу есть такая возможность. Но все же, может кто подскажет - почему так всё?

Монтажник (Тюмень, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

В самом Сигнале надо установить параметр первого ПЦН - "не управлять", если не установлен, тогда сигналы управления пульта или АРМа игнорируются, при взятии на охрану кого-либо ШС связанного с первым ПЦН.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Семьянин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

В UProg все ПЦНы прописаны "не управлять". И в первую сработку все работает нормально. Вторая - нифига((( Была шальная мысль, что через реле напрямую протекает ток на динамики, а ток коммутации ПЦН невелик. Но ведь первый прибор как работал, так и работает! К тому же в паспорте на сонату не нашел ограничений на параметры ПЦН. На схеме это нормально разомкнутое реле ППКОП.

Монтажник (Тюмень, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения - невнимательно прочитал описание конфигурации пульта.

1. Привязки управления в данной конфигурации можно игнорировать, т.к. они работают только в централизованном управлении постановкой-снятия разделов.

2. У Вас пропущен пункт сценарии управления. Надо во вкладке сценариев управления добавить сценарий управления, который привязать к нужным реле, добавить в сценарий управления новый шаг в котором выбираются разрешающие и запрещающие условия.

Доп.: Вам необходимо выбрать сценарий "управление реле"! Сценарий "речевое оповещение" НЕ выбирайте - он работает только с болидовскими "Рупорами" по интерфейсу.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Семьянин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2014 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, попробую!

Монтажник (Тюмень, Россия)
Семьянин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Февраля 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Не, не попробую. Все кроме первого подключил через УК-ВК и четвертое реле. Сценарии управления не трогал. Все работает. Может, когда делать нечего будет, попробую все перепрограммировать снова через ПЦН и сценарии. Спасибо D-MIHA, что откликнулись)))

Монтажник (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines