Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Подскажите как выполнить принципиальную схему силового щита, если есть принципиальная схема уже установленного, а в него надо добавить несколько автоматов? Нужно её перечерчивать или нет? Проект этого щита выполняла другая организация.

Спасибо.

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

1. марка щита?
2. марка автоматов?
сначала посмотрите, влезут туда эти автоматы или нет?
перечерчивать ее или добавить на нее автоматы - зависит от ваших возможностей и ПО, но лучше принципиальные схемы после изменений обновлять. а то в будущем при работе со схемой будет неразбериха

Инженер (Оренбург, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2014 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Конечно я посмотрел, влезут. нужно-то там всего по одной линии в 4 щита.

В щитах есть даже резервные автоматы. Использую их. На плане силовых сетей я показал что в эти щиты идут мои линии, помимо основного проекта, но как для этого сделать принципиальную схему? Чтобы было понятно что "вот это сделали мы"?

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

много было проектов реконструкции. т.е. все было до нас и что-то мы поставили. как мы делаем: тонкими линиями показано существующее оборудование, утолщенными - проектируемое

Инженер (Оренбург, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Так, это уже что-то. А подскажите что вы делаете с принципиалками?

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

тоже самое и в схемах.
ну а если попалась схема в плохом состоянии, в бумажном варианте, перерисовываем её соответственно тонкими линиями. и утолщенными добавляем свое. если принтер цветной, можно другим цветом выделить. главное, потом это в примечаниях указать

Инженер (Оренбург, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо.
Я вот думал могу ли я изобразить на новом листе кусок принципиалки с новыми линиями а потом написать что это продолжение схемы щита, сделанной ранее и дать ссылку на шифр проекта?

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2014 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

так ведь в каждом щите должна быть актуальная полная принципиальная схема (ПТЭЭП). что Вам, электриков не жалко? вот будут они искать потом проекты по ссылке, соединять с Вашим...у нас с проектами сами знаете как...

Инженер (Оренбург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2014 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Я вот думал могу ли я изобразить на новом листе кусок принципиалки с новыми линиями а потом написать что это продолжение схемы щита, сделанной ранее и дать ссылку на шифр проекта?

Ой, а можно, когда вы сделаете это, я приеду к вам с куском железной трубы и от имени всех эксплуатационником россии - проведу разъеснительную работу на предмет "почему так делать нельзя".
Ибо если вы поступите так, как написали - кому-то из эксплуатации придется сидеть и отрисовывать схему самому (из исходной и вашего недоделка)... Убив бы...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Ailcat, вместо эмоций предложили бы вариант решения проблемы. Как живется эксплуатационникам все и так знают. Плавали.

? (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Февраля 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

предложили бы вариант решения проблемы

Это уже было предложено выше:
Старую часть перерисовываем (другим цветом, который на печати будет выглядеть более бледным), и добавляем свои линии нормальным черным.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Electron4ik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Февраля 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

а дописать просто слово "сущ"  рядом с существующими автоматами разве нельзя ?

Инженер (Витебск, Беларусь)
Tatina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Февраля 2014 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

обычно, когда на планах хотят отобразить существующие объекты (любые, в том числе и линии и аппараты) используют штриховую тонкую линию, а для новых объектов -сплошные линии (0,35 самый раз), при этом тут же на листе дают условные обозначения (лично я так же пишу примечание: "данная принципиальная схема разработана для того-то или для чего-то и выполнена на базе существующей принц.схемы, разработанной тем-то или кем-то. Сущ. нагрузка обозначена штриховой линией, вновь подключаемая -сплошной)".
Цвета в черчении использовать удобно для себя, но не у всех есть цветные ксероксы, да и накладно это - выдавать в цвете проект, к тому же на стройках цветные чертежи на солнце выгорают и превращаются в нечитаемые.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Февраля 2014 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как выполнить принципиальную схему силового щита, если есть принципиальная схема уже установленного, а в него надо добавить несколько автоматов? Нужно её перечерчивать или нет? Проект этого щита выполняла другая организация.


Если в щите есть резервные автоматы(подходящие по номиналу) то используйте их, в принципиальной схеме вам останется только обозначить какой автомат вы задействовали(подписать тип или вид нагрузки), марку и длину кабеля. Сама схема от этого не поменяется, но не забывайте что с добавлением нагрузки измениться Ру и Рр и соответственно Iр. 

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1198, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines