промежуточное реле в схеме управления электромагнитным замком СКУД

Количество просмотров - 8287
(ссылка на эту тему)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Закаччик поставил условие: установить промежуточное реле между управляющим выходом контроллера и электромагнитным замком.
Обосновали так: есть похожая система на тех же компонентах и контроллеры иногда выгорают (на замок в закрытом состоянии постоянно подается напряжение с контроллера).
Ток потребления замка - не более 500 мА, напряжение питания замка и контроллера - 12 В.

Как мне представляется, нужно реле с нормально-замкнутыми контактами, предназначенное для накладного монтажа и с клемами под винт.
Покопался в справочниках (я о реле имею только начальные представления), нашел несколько вариантов, которые вроде бы подходят по параметрам.
Смущает только одно: блок питания будет установлен на удалении около 30 метов от контроллера (замка и реле), то есть однозначно будет падение напряжения в линии.
Контроллеру и замку это не страшно - у них в паспортах прописаны допустимые отклонения от номинальных 12 В.
А вот для реле указаны только рабочее напряжение (из стандартного ряда 12, 24, 48 и т.д.) и рабочий ток (иногда), а насчет отклонений - никакой информации.
Как мне кажется, если на контроллер придет напряжение питания 10,5 В, то он вряд ли выдаст на управляющем выходе 12 В.
Вот и есть сомнение - сработает ли реле в таком случае?
Помогите, пожалуйста, подобрать марку реле для этого случая - проект весьма срочный, а времени я уже потратил немало на попытки справиться своими силами.
Заранее - большое спасибо.

? (Ташкент, Узбекистан)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2014 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

В характеристиках реле всегда указывается максимальное значение коммутируемого напряжения и тока. Выбирайте реле с током 1 А, 12В и все будет нормально.
Потери напряжения при длине линии 30 м, для вашего электромагнитного замка составят примерно 5%, что вполне допустимо. Вот тут можете посчитать: Падение напряжения
Падение напряжение не повлияеет на работу реле.

Проектировщик (Москва, Россия)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

максимальное значение коммутируемого напряжения и тока


Спасибо за помощь. Но меня не столько волнует значения коммутируемого напряжения и тока (тут как раз все понятно - те самые 12 В и 1 А, как Вы и написали), сколько значения напряжения и тока для обмотки реле, при которых это реле будет еще устойчиво срабатывать. Где-то встречал понятие МДС (магнитодвижущая сила, если не ошибаюсь), который как раз и описывает взаимосвязь напряжения, тока и количества витков обмотки. Но в паспортных данных на реле такого параметра я не встречал.

? (Ташкент, Узбекистан)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Точно не скажу, какие значения тока необходимы катушке реле, но для реле, которое я на шел для примера, ток страбатывания не более 200 мА.

Проектировщик (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


В характеристиках реле всегда указывается максимальное значение коммутируемого напряжения и тока. Выбирайте реле с током 1 А, 12В и все будет нормально.

Нагрузка индуктивная при постоянном токе - это худшее, что может быть для контактов. Запас в 2 раза - недостаточен для долговечной работы.
Лучше запас по току брать большим.
Или оптимальный вариант для долговечной работы - бесконтактный ключ, я правда не знаю годится ли в данном случае в части логики работы (NO\NC)?
* IPS031.pdf
(135 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 199]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

но для реле, которое я на шел для примера

А какое именно Вы нашли?

? (Ташкент, Узбекистан)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Лучше запас по току брать большим

Насколько большим?

Или оптимальный вариант для долговечной работы - бесконтактный ключ

Не подойдет - нужно именно реле.

? (Ташкент, Узбекистан)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Лучше запас по току брать большим

Насколько большим?

1. Определите к-во коммутационных циклов в течении установленного в Вашей системе срока службы.
2. Возьмите график нагрузки выбранного Вами реле на индуктивную нагрузку при постоянном токе (уважаемы производители представляют такую инфо для своих изделий).
3. По этому графику и току 0,5 А (для Вашего замка) определите гарантрованное производителем к-во коммутационных циклов.
4. Если полученное к-во больше, чем расчитанное Вами для всего срока службы - О"К, если нет - берите более мощное реле и повторяйте расчеты.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

1. Определите к-во коммутационных циклов в течении установленного в Вашей системе срока службы.

Можно только предполагать. Реле устанавливается в разрыв цепи управления электромагнитным замком. Замков - около 30, помещения, в которых они устанавливаются - разные по назначению и количеству посещений. Тем более - коммерческая структура, сколько народу будет проходить через самую "нагруженную" дверь определить заранее почти нереально

.
По этому графику и току 0,5 А (для Вашего замка) определите гарантрованное производителем к-во коммутационных циклов

Мне бы подобрать реле, у которого ток потребления при напряжении 12 В будет минимальным - а иначе какой смысл ставить реле с потребением 0,5 А вместо замка с тем же током потребения?

? (Ташкент, Узбекистан)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

0,5 А это не ток потребления реле, это ток, который реле будет коммутировать (в данном случае ток, потребляемый замком). А смысл ставить промежуточное реле в том, чтобы гальвонически развязать выходы контроллера и нагрузку.
Госсть, Вам, говорит о том, что чем больший ток протекает чезер НЗ и НО контакты реле, тем меньшее кол-во раз оно может переключиться.

Проектировщик (Москва, Россия)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Госсть, Вам, говорит о том, что чем больший ток протекает чезер НЗ и НО контакты реле, тем меньшее кол-во раз оно может переключиться

Это я понял. Соображение, по которым ставится реле, у заказчика очень простое - реле по цене стоит гораздо меньше контроллера, если и сгорит, то поменять его проще.
Мне сейчас нужно просто выбрать реле, которое при 10 В (грубо) в цепи управления будет иметь ток не более 100 мА (опять же - в цепи управления) и при этом коммутировать ток около 2 А при напряжении  10-15 В (это - уже по вашим совместным подсказкам). Если есть такое реле - подскажите, пожалуйста, марку и тип исполнения.

? (Ташкент, Узбекистан)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2014 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)


Если есть такое реле - подскажите, пожалуйста, марку и тип исполнения.

Например G2R-1-SD 12VDC, ну и может еще колодку к нему.
* J140-E2-02+G2RS+Datasheet.pdf
(1065.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 197]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите Finder:
http://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele
То же самое, только в ПДФ-каталоге (там есть расшифровка заказного номера)
http://www.finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=52&module=files
Это само реле, к нему нужна еще "розетка":
http://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary

Номинальная мощность 0,65Вт

Реле для вашего случая подойдет примерно такое:
40.31.9.012.0000

Аналогичные есть у феникс-контакта и других производителей.

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Февраля 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Например G2R-1-SD 12VDC, ну и может еще колодку к нему.

Это действительно подходит, по крайней мере, на первый взгляд. Спасибо большое за помощь.

? (Ташкент, Узбекистан)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Февраля 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

40.31.9.012.0000

Это вроде тоже подходит. Спасибо большое.
Каталог скачал, сейчас изучаю более внимательно.
Есть одна проблема - у нас такие реле еще нужно найти (нет на местном рынке, а провозить партию в 30 штук - дорого обойдется).
А нет ли аналогов типа РПУ?

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines