Ливневая канализация. Правильно ли что отметка основной трубы выше трубы дождеприемника?

Количество просмотров - 2365
(ссылка на эту тему)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2014 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Меня волнует один вопрос. При построении профиля ливневой канализации у меня получается отметка основной трубы выше, чем отметка трубы от дождеприемника. Правильно ли это? Во вложении я выложила чертеж выделенный к красном кружке. Заранее спасибо)))
* Профиль К2.pdf
(15.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 149]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Алексей Х.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Так делать нельзя!!! Трубы должны соединяться по щелыге. Заглубляйте основной коллектор D500, если он проектируемый. Если коллектор существующий можно оставить глубину дождеприемника 1,14 сделать его с отстойной частью, а трубой пройти выше, но во 1 нужно чтобы дорожники дали добро т.к вы попадаете в пирог дорожной одежды, во 2 согласование эксплуатирующей организации, в 3 нужно защитить трубу футляром чтобы ее не раздавили проезжающие автомобили, либо сделать расчет на прочность.

Инженер ВК (Астана, Казахстан)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

т.е. как получается у меня на первых двух профилях?

Проектировщик (Тверь, Россия)
Алексей Х.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

если диаметр веток дождеприемников у вас 200 то 2 профиль тоже не подходит т.к д500 -132,65+0,3=132,95 а у вас 132,84

Инженер ВК (Астана, Казахстан)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

вопрос что такое 0.3? и я так понимаю это как проверка, для того чтобы  отметка основной трубы была меньше отметки  трубы от дождеприемника. Во вложении я скинула профиль основной трубы, вы посмотрите пожалуйста, правильно ли я его построила.
* Профиль К2.pdf
(71.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Алексей Х.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

0.3 разница в отметках лотка трубы 500 и 200, т.к трубы соединяются по щелыге (по верху). Профиль построен правильно, в 20 колодце сделайте перепад чуть глубже чтобы подключить дождеприемники, в 21 тоже сделайте перепад.

Инженер ВК (Астана, Казахстан)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Алексей, большое вам спасибо за разъяснение)))) 

Проектировщик (Тверь, Россия)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Алексей, скажите, а такую проверку всегда нужно делать?

Проектировщик (Тверь, Россия)
Алексей Х.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Всегда.

Инженер ВК (Астана, Казахстан)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Эта проверка относится к ливневой канализации,а что касается хоз.бытовой канализации, тоже проверка нужна, и какая. Я просто не строила раньше профиль для К1, поэтому интересуюсь.

Проектировщик (Тверь, Россия)
Алексей Х.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Тоже самое, только в бытовой разрешается соединять трубы не только по щелыге но и по расчетному уровню воды в трубе, так называемое наполнение для К1 =0,7Диаметра трубы, но это еще большее количество расчетов, все делают по щелыге. Для ливневки наполнение =1, т.е полное сечение трубы

Инженер ВК (Астана, Казахстан)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое)))

Проектировщик (Тверь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines