Кладовая баллонов с инертными газами. Необходимость датчика кислорода в воздухе?

Количество просмотров - 2245
(ссылка на эту тему)
Endry
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2014 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Для газовой хроматографии требуются инертные газы - гелий, азот, аргон. Баллоны (40 л) с газами размещаются в расположенной рядом кладовой 2 х 3,3 х 3 м.

Известно, что снижение концентрации кислорода в воздухе менее 20% - неблагоприятно для человека. Требуется ли в кладовой установка датчика содержания кислорода в воздухе на случай аварийной утечки газа из баллона? Если ДА, может кто встречал, где это написано? Или ничего не ставить, всё вытянется общеобменной вентиляцией?

Содержание газа в баллоне: гелий - 5,7 м3, аргон - 6,5 м3, азот - 5,7 м3.
Вентиляция: приток - 90 м3/ч, вытяжка - 135 м3/ч


Проектировщик (Минск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Впрямую требования к установке датчиков содержания кислорода я встречал в нормах проектирования производств разделения воздуха.
Для хроматографической лаборатории считаю это излишним, в нормах проектирования лабораторий таких требований я не знаю.

С другой стороны есть пункт 8.3 ПБ 11-544-03, который при очень большом желании можно натянуть на кладовую баллонов:
8.3. В   помещении    наполнения    баллонов    должен    вестись
автоматический  контроль  воздушной  среды.  Не  допускается  работа в
помещениях наполнения,  хранения и разрядки баллонов при объемной доле
кислорода в воздухе менее 19% и более 23%.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
lasepa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2014 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Доброго! При проектировании лабораторий необходимо выполнение требований данного норматива (ТУ-газ-88)
п.2.5. Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностями газов и паров (см. приложение 1) с учетом поправки на температуру:

- при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 - над источником;

- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5 - на высоте источника или ниже его;

- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 - не более 0,5 м над полом.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2014 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывоопасных концентраций

Читайте внимательно, газы не горючие.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 543, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines