Форумчане, день добрый [улыбка]
Такая ситуация: в 2 м от ВЛ 6 кВ построили двухэтажный дом, горэлектросеть требует (что и логично) теперь реконструировать эту ВЛ, поставить дополнительные стойки и подвесить кабель на тросе. Закопаться в землю нет возможности... Так вот, каким документами регламентируется такая подвеска и есть ли какие-нить типовые решения?
В ПУЭ ничего конкретного, в умных книжках тоже не особо...

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Есть специальный кабель-СИП 6-10 кВ для подвески на опорах, прокладке в земле и в воде. Севкабель выпускал. Аналог кабеля SAXKA. Посмотрите-поищите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Неплохо выглядят СИП 6-10 кВ, но дороговато. У нас на предприятии на тросе натянут ААШВ, тоже ничгое так смотрится. На опоре закреплены анкера К675, и с помощью натяжной муфты К804 натянут трос. Интереснее то, что кто разрешил строить дом в охранной зоне ВЛ?

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Shanxaj
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2014 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо откликнувшимся!
Как построили - история умалчивает... Но, говорят, когда чурки гасторбайтеры металлочерепицу затаскивали в 2 м от голого провода  6 кВ у электриков волосы дыбом стояли... А хозяйка говорит: "Ничего страшного, они же провод не задевают"....
Mav, спасибо за наводку про SAXKА, наткнулся на кабель Multi Wiski,  буду его рекомендовать. Но цена у него негуманная да заказывать из далека надо...
Скорее всего дело и придёт к подвеске обычного кабеля на тросе, Bлaдимиp, с помощью чего крепится кабель к тросу?

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2014 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

Ищите в Севкабеле   www.sevcable.ru кабель АПвПгТ(п). Так он называется.
Посмотрите и это:
https://www.proektant.org/index.php?topic=27302.0
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/35.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2014 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Bлaдимиp, с помощью чего крепится кабель к тросу?

есть спецкрепление, называется "дистанционный бандаж". главное условие: кабель должен быть изолирован от троса. А вообще, вешать кабель с маслонаполненной изоляцией не есть хорошо из-за проблем в эксплуатации. в каждом каталоге кабелей есть назначение кабеля для прокладки. "на опорах", кроме Мультивиски и его отечественных аналогов нигде не видел

Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Крепили кабель "дистанционным бандажом", а ААШВ подвесили так как на складе валялся и ненужно было заказывать, и долго ждать доставки.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Shanxaj
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо за советы и помощь [улыбка]
Колхозить кабель на тросе не очень хочется, поэтому буду закладывать АПвПгТ(п). Хороший кабель, раньше с ним не сталкивался. Сейчас уточню цену у завода и буду согласовывать с заказчиком [доволен]

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines