Сообщение #1 : 11 Февраля 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Форумчане, день добрый [улыбка]
Такая ситуация: в 2 м от ВЛ 6 кВ построили двухэтажный дом, горэлектросеть требует (что и логично) теперь реконструировать эту ВЛ, поставить дополнительные стойки и подвесить кабель на тросе. Закопаться в землю нет возможности... Так вот, каким документами регламентируется такая подвеска и есть ли какие-нить типовые решения?
В ПУЭ ничего конкретного, в умных книжках тоже не особо...

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Есть специальный кабель-СИП 6-10 кВ для подвески на опорах, прокладке в земле и в воде. Севкабель выпускал. Аналог кабеля SAXKA. Посмотрите-поищите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Неплохо выглядят СИП 6-10 кВ, но дороговато. У нас на предприятии на тросе натянут ААШВ, тоже ничгое так смотрится. На опоре закреплены анкера К675, и с помощью натяжной муфты К804 натянут трос. Интереснее то, что кто разрешил строить дом в охранной зоне ВЛ?

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Shanxaj
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2014 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо откликнувшимся!
Как построили - история умалчивает... Но, говорят, когда чурки гасторбайтеры металлочерепицу затаскивали в 2 м от голого провода  6 кВ у электриков волосы дыбом стояли... А хозяйка говорит: "Ничего страшного, они же провод не задевают"....
Mav, спасибо за наводку про SAXKА, наткнулся на кабель Multi Wiski,  буду его рекомендовать. Но цена у него негуманная да заказывать из далека надо...
Скорее всего дело и придёт к подвеске обычного кабеля на тросе, Bлaдимиp, с помощью чего крепится кабель к тросу?

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2014 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

Ищите в Севкабеле   www.sevcable.ru кабель АПвПгТ(п). Так он называется.
Посмотрите и это:
https://www.proektant.org/index.php?topic=27302.0
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/35.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2014 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Bлaдимиp, с помощью чего крепится кабель к тросу?

есть спецкрепление, называется "дистанционный бандаж". главное условие: кабель должен быть изолирован от троса. А вообще, вешать кабель с маслонаполненной изоляцией не есть хорошо из-за проблем в эксплуатации. в каждом каталоге кабелей есть назначение кабеля для прокладки. "на опорах", кроме Мультивиски и его отечественных аналогов нигде не видел

Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Крепили кабель "дистанционным бандажом", а ААШВ подвесили так как на складе валялся и ненужно было заказывать, и долго ждать доставки.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Shanxaj
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо за советы и помощь [улыбка]
Колхозить кабель на тросе не очень хочется, поэтому буду закладывать АПвПгТ(п). Хороший кабель, раньше с ним не сталкивался. Сейчас уточню цену у завода и буду согласовывать с заказчиком [доволен]

Инженер (Новокузнецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines