Сигналы состояния насоса. Как передать на контроллер?

Количество просмотров - 7447
(ссылка на эту тему)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Февраля 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как забрать на контроллер сигнал о работе насоса, в насосе имеется НЗ контакт.
Обычно все просто, контакты состояния (авария и работа) у насосов НО 2 штуки - через релюшку в щите кидаем токовую петлю через клеммник насоса - при срабатывания сухого контакта на насосе - через реле протекает ток - релюшка замыкает НО с дискр входом у контроллера. Он понимает сигнал.

Тут попался насос с НО контактом для сигнализации аварии и НЗ контактом для сигнала работы.
Если просто реле с НЗ контактом по тому же принципу воткнуть - катушка будет под питанием в случае когда насос не в работе - а условий для его НЕ работы куча (либо просто обрыв линии, либо его тот же контроллер по сухому ходу выключил, либо другое).

? (Вильнюс, Литва)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2014 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я понял - когда на насос не подано питание (т.е. насос не работает), то выход сигнала состояния насоса (работа/не работа) - находится в состоянии "разомкнут"?

А есть ли схема подключения или Руководство на этот насос?

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2014 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Страничка из каталога и руководство на стр 12.
В руководстве на стр 12 вообще написано только про беспотенциальные контакты SSM для съема сигнала о неисправности.
Но смущает то, что в каталоге есть клеммы SBM - в насосах вило это обобщенный сигнал работы.
В других насосах (например IL-E серия) контакты SBM имеют такое же исполнение, как и сигнал аварии SSM.
* MVIE-new (11-22 кВт).pdf
(439.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
вило из каталога.jpg
 
* вило из каталога.jpg
(110.92 Кб, 768x810)  [скачать]  [загрузок: 1790]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2014 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, что когда на на насос не подан разрешающий сигнал на запуск (замыкание клемм 11 и 18 - см.стр.12 руководства и рис.5 руководства) - контакт SBM замкнут (он же нарисован как НЗ). А когда мы замыкаем в нашем щите управления токовую петлю от клемм 11 и 18 - насос замыкается и по идее SBM должны разомкнуться. Поскольку этот SBM есть токовая петля от нашего щита управления с контроллером - при разрыве этой петли контроллер должен понять, что разрыв цепи = включение насоса.Но при этом петля заводится в контроллер не напрямую, а через релюшку, катушка которой ставится в цепь петли SBM - то есть при НЕ работе насоса контакт SBM замкнут и катушка реле под питанием. Ее контакт (который на дискретном входе контроллера) замкнут. Обычно у нас контроллер в этом случае понимает замкнутый контакт как режим работы. А тут, наоборот, замкнут - значит не в работе.
Возможно, вопрос решится путем перенастройки контроллера именно для этого контакта - чтоб он понимал замкнутый контакт - как НЕ работу, разомкнутый - как работу.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2014 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Но я пока не врубейшн, можно ли так, вторую неделю работаю.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2014 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Программно контроллер может перевернуть любой сигнал....но лучше заменить контакт, если это возможно...или поставить реле параллельно катушке контактора и с него забрать НО в контроллер

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2014 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Контактора? Но насосная станция запитана просто с автомата. Питание приходит на клеммник частотного привода (встроенного причем). Можно конечно поставить реле в цепь с разрешающим контактом на частотнике, тогда при замыкании разрешающего контакта в щите управления насосами цепь частотника замкнется - и по катушке реле пойдет ток. она замкнет контакт у контроллера. Но где гарантия, что когда мы замкнули цепь управления - насос заработал. Вдрух там этот контакт с сигналом работы срабатывает по другому принципу?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2014 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

реле, встроенное в частотный преобразователь, может быть запрограммировано на нужный для Вас параметр, см. пункт 4.3.3.0 руководства по программированию

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2014 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Руководства по программированию именно моего частотника на насосе? И такое есть..

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2014 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)


Тут попался насос с НО контактом для сигнализации аварии и НЗ контактом для сигнала работы.

1. Тут попался ПЧ и не только с
Цитата
с НО контактом для сигнализации аварии и НЗ контактом для сигнала работы.
, а еще и с аналоговым выходом (4...20мА или 0...10В на выбор) сигналом давления...

..., а условий для его НЕ работы куча (либо просто обрыв линии, либо его тот же контроллер по сухому ходу выключил, либо другое).

2. Используя все три сигнала Вы имеете исчерпывающую информфцию о состоянии насоса....

через клеммник насоса

3. Повторю- это клеммы ПЧ, а не насоса- насос с завода уже подключен к ПЧ.

Если просто реле с НЗ контактом по тому же принципу воткнуть - катушка будет под питанием в случае когда насос не в работе ...

4. Ничего "втыкать" не нужно- просто подключите выходные клеммы ПЧ к клеммам входа Вашего контроллера, но поскольку Вы о нем ничего не пишите- значит, остальное уже не проблема...

? (Вильнюс, Литва)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2014 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

1,3. Согласен, ПЧ уже предустановлен и клеммы для датчиков есть.
4. Да, но я не ручаюсь, что контроллер установят близко к насосной установке. Мы (возможно из-за этого) ставим промежуточную релюшку с катушкой на 220В, а уж ее контактом дискретный сигнал на контроллер подаем.

=) про пункт 2 не совсем понял. То есть имея аналоговый сигнал с датчика давления за насосом + отсутствие аварии + замкнутый разрешающий контакт на питание ПЧ от контроллера = при совпадении трех условий контроллер может понять все это как сигнал работы?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Февраля 2014 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Согласен, ПЧ уже предустановлен и клеммы для датчиков есть.

Это не
Цитата
клеммы для датчиков
- это сигнал для Вашего контроллера...

Да, но я не ручаюсь, что контроллер установят близко к насосной установке.

Когда определитесь. тогда и обсуждать нужно...

про пункт 2 не совсем понял.

Как Вариант: если установка исправна, включена, а давления нет- что это значит?
Хотя нужно уточнить, что это за аналоговый сигнал давление или положение ПЧ (мне как-то не попалось)...

? (Вильнюс, Литва)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2014 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Нет, мне сигнал с датчика давления на контроллер не нужно заводить. Мне аналоговый датчик нужно врезать в трубу за насосом, подключить его к клеммам на частотнике. Система будет работать автономно по уставке, которую вручную в частотник забивают.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Февраля 2014 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

А вообще сигнал работы нужен как я понимаю для того чтобы контроллер понимал, сколько часов отработал насос, чтоб после определенного времени его отключить и включить второй насос.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Февраля 2014 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Мне аналоговый датчик нужно врезать в трубу за насосом, подключить его к клеммам на частотнике.

Вы абсолютно уверены, что это уже не сделано на заводе- ведь приходит готовая собранная установка (Вы же ее описание и выложили)?

? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines