Место работы паяльщика. Возможно ли использовать резиновое покрытие пола?

Количество просмотров - 1491
(ссылка на эту тему)
Vya4es1av
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

На предприятие производится газопламенная обработка металла. Было замечено, что на иностранных предприятиях, где производятся операции такого же рода, на месте работы паяльщика локально уложено резиновое покрытие пола, это уменьшает нагрузку на позвоночник и суставы, так как паяльщик постоянно производит работу в стоячем положении. Так вот в чем суть вопроса, есть ли у нас нормы, которые могли бы запретить выполнить такое же покрытие пола на их постах. Все же при работе имеет место открытое пламя.

Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

В РФ - ППР в РФ 2012г -
п. 419. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению № 3.
п. 420. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
В Беларуси наверное есть что - то подобное.

? (Пенза, Россия)
Vya4es1av
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2014 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Для себя я нашел такой ответ:
Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. ППБ РБ 1.03-92
                                                                                                                 
2.11. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов на расстояние в зависимости от высоты их проведения над уровнем пола и уровня прилегающей территории в соответствии с таблицей:
Высота точки сварки (резки) над уровнем пола (земли)   Минимальное расстояние разлета искр, м
   при сварке   при резке
0   4   6
2   6   8
5   8   10
7   10   12
10   12   14
ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНЫ
Теплотворная способность резины примерно в два раза выше, чем других твердых горючих материалов. Так, например, теплотворная способность резины составляет 17,9-106 кДж, а древесины сосны 8,6-106 кДж. Многие виды резины при горении размягчаются и текут, способствуя тем самым быстрому распространению пожара. Из всех видов каучуков натуральный каучук наиболее пожароопасен, он имеет сравнительно низкую температуру самовоспламенения (129°С). Разложение каучука при температурах выше 250°С, сопровождающиеся выделением различных газообразных продуктов ,температура самовоспламенения этих газов примерно 260°С, способствует образованию взрывоопасных концентраций продуктов разложения и при определённых условиях может повлечь за собой взрыв. При горении каучук плавится и растекается. Температура горения может достигать 1500-1700°С. Пламя яркое, коптящее, характеризуется большим тепловым излучением. Резина из синтетического каучука ведет себя аналогично, но температура, при которой она начинает быстро разлагаться, несколько выше.
Продукты сгорания. Горящие каучуки выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к интоксикации или смерти. Горящая резина выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два токсичных газа - сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в определенных условиях вдыхание их может привести к смерти. Синтетический каучук в процессе горения выделяет токсичные газы, а также огромное количество жирной сажи, что делает невозможным проведение эвакуации или спасательных работ во время пожара. Ведь хотя у спасателей и есть кислородные аппараты, их нет у людей, находящихся в помещении. Кроме того, жирная сажа, оседая на масках, ослепляет спасателей. В процессе горения каучука высвобождается также газ, который становится причиной разрушения всей электронной аппаратуры. [4]
Показатели пожарной опасности некоторых каучуков.
Наименование каучука   Группа горючести   Температура воспламенения °С   Температура самовоспламенения °С   Примечание
Натуральный   Горючий   129   375   
Изопреновый   Горючий   290   340   
Бутадиен-нитрильный   Горючий   305-316   406-445   
Хлоропреновый, найрит   Горючий   250   475   Тлеет при температуре воспламенения
Фторкаучук   Трудногорючий   -   536   
Этилен-пропилен-диеновый   Горючий   -   435   


Правила Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 "Безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)"
6.4.6. Газопламенные работы (сварка, резка, нагрев изделий) производятся на расстоянии:
•   не менее 10 м от групп баллонов (более двух), предназначенных для ведения газопламенных работ;
•   5 м - от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами;
•   3 м - от газопроводов горючих газов, а также от газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах, при выполнении работ вручную;
•   1,5 м при производстве работ механизированным способом. Указанные расстояния относятся к газопламенным работам, когда пламя и искры направлены в сторону, противоположную источникам питания газом. В случае направления пламени и искр в сторону источников газа должны быть приняты меры по защите их от искр и воздействия тепла пламени путем установки металлических ширм.

Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

433. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).ППР в РФ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines