Для себя я нашел такой ответ: Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. ППБ РБ 1.03-92 2.11. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов на расстояние в зависимости от высоты их проведения над уровнем пола и уровня прилегающей территории в соответствии с таблицей: Высота точки сварки (резки) над уровнем пола (земли) Минимальное расстояние разлета искр, м при сварке при резке 0 4 6 2 6 8 5 8 10 7 10 12 10 12 14 ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНЫ Теплотворная способность резины примерно в два раза выше, чем других твердых горючих материалов. Так, например, теплотворная способность резины составляет 17,9-106 кДж, а древесины сосны 8,6-106 кДж. Многие виды резины при горении размягчаются и текут, способствуя тем самым быстрому распространению пожара. Из всех видов каучуков натуральный каучук наиболее пожароопасен, он имеет сравнительно низкую температуру самовоспламенения (129°С). Разложение каучука при температурах выше 250°С, сопровождающиеся выделением различных газообразных продуктов ,температура самовоспламенения этих газов примерно 260°С, способствует образованию взрывоопасных концентраций продуктов разложения и при определённых условиях может повлечь за собой взрыв. При горении каучук плавится и растекается. Температура горения может достигать 1500-1700°С. Пламя яркое, коптящее, характеризуется большим тепловым излучением. Резина из синтетического каучука ведет себя аналогично, но температура, при которой она начинает быстро разлагаться, несколько выше. Продукты сгорания. Горящие каучуки выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к интоксикации или смерти. Горящая резина выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два токсичных газа - сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в определенных условиях вдыхание их может привести к смерти. Синтетический каучук в процессе горения выделяет токсичные газы, а также огромное количество жирной сажи, что делает невозможным проведение эвакуации или спасательных работ во время пожара. Ведь хотя у спасателей и есть кислородные аппараты, их нет у людей, находящихся в помещении. Кроме того, жирная сажа, оседая на масках, ослепляет спасателей. В процессе горения каучука высвобождается также газ, который становится причиной разрушения всей электронной аппаратуры. [4] Показатели пожарной опасности некоторых каучуков. Наименование каучука Группа горючести Температура воспламенения °С Температура самовоспламенения °С Примечание Натуральный Горючий 129 375 Изопреновый Горючий 290 340 Бутадиен-нитрильный Горючий 305-316 406-445 Хлоропреновый, найрит Горючий 250 475 Тлеет при температуре воспламенения Фторкаучук Трудногорючий - 536 Этилен-пропилен-диеновый Горючий - 435
Правила Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 "Безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)" 6.4.6. Газопламенные работы (сварка, резка, нагрев изделий) производятся на расстоянии: • не менее 10 м от групп баллонов (более двух), предназначенных для ведения газопламенных работ; • 5 м - от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами; • 3 м - от газопроводов горючих газов, а также от газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах, при выполнении работ вручную; • 1,5 м при производстве работ механизированным способом. Указанные расстояния относятся к газопламенным работам, когда пламя и искры направлены в сторону, противоположную источникам питания газом. В случае направления пламени и искр в сторону источников газа должны быть приняты меры по защите их от искр и воздействия тепла пламени путем установки металлических ширм.
|