Котельная пристроена к производственному цеху. Надо ли проектировать аварийную вентиляцию?

Количество просмотров - 3296
(ссылка на эту тему)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, обязательно ли проектировать аварийную вентиляцию для котельной, пристроенной к производственному цеху. По СНиПу не требуется, а по СНБ 4.02.01 -требуется.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

обязательно ли проектировать аварийную вентиляцию для котельной,

Вид топлива? Аварийная вентиляция нужна для предотвращения взрыва.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2014 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

В СНБ нет прямого указания на организацию аварийной вентиляции в помещении котельной - только общая фраза п.7.61 и в соответствии с технологической частью проекта. Пользуемся СНиП.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Для газовых котельных, смотрите ТКП45-4.03-267-2012

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2014 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, этот ТКП уже читал. Везде ссылки на СНиП II-35-76. А по этому СНиПу аварийная вентиляция не требуется в моем случае. Газовая котельная, пристроенная к цеху.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2014 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Просите у котельщиков задание на аварийную вентиляцию.
Если строго по закону то "нет задания нет и аварийной вентиляции".

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Февраля 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)


Просите у котельщиков задание на аварийную вентиляцию.
Если строго по закону то "нет задания нет и аварийной вентиляции".

Обычно ТМ и ОВ делаю сам - поэтому задания нет [улыбка]. А вообще оно как таковое и не нужно - аварийная вентиляция точно прописана в СНиП в требованиях к ОВ и двусмысленного толкования быть не может.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

В СНиП прописано конкретно для определенных котельных и не для всех.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2014 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

для определенных котельных и не для всех.

вот потому и надо требовать задание от технолога - хотя бы фразу надо или не надо, чтоб потом он отвечал перед экспертизой. В любомм случае при расчете категории помещения они делают расчет кол-ва воздуха для аварийной вентиляции (если она требуется) чтоб подтвердить категорию.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2014 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Полностью с вами согласен.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines