Металлический подкос к опоре ВЛ-0,38 кВ. Типовые решения?

Количество просмотров - 6226
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 156000
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Уважаемы форумчане, возник такой вопрос.

Сети выдали ТУ, где прописали довеску провода СИП 2 3х70+1х70 на существующие опоры ВЛ-0,4 кВ. При выезде на место было установлено, что к одной из опор нужно ставить подкос в сторону тяжения провода, что бы опору не сломало. Т.к. н.п. находится довольно далеко, нецелесообразно вести туда всего одну стойку. Планирую поставить металлический подкос. В МО шабашкой такое часто делают: 110 труба, 8 метров, на одном конце узел крепления, на другом металлический угол, типа ригеля.

Хотелось бы узнать есть ли типовой проект на подобное решение? Или это все самодеятельность. ЗЫ: оттяжку ставить некуда.

Инженер ПТО (Кострома, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Для бетонных опор - самодеятельность.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

типа этого? смешно...
DSC00110.jpg
 
* DSC00110.jpg
(58.13 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2172]

Инженер (Оренбург, Россия)
Константин О.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
У нас мастер ВЛ рекомендует в таком случае ставить две свечки вместе и скрепить их хомутами. Естественно, повернутыми в сторону максимального натяжения.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

ага, как у нас в одном из РЭС стояла деревянная опора, которая все норовила наклониться. каждый год начальник РЭС давал указание установить еще одну "подпорку". представляете, анкерная деревянная опора и 4 "подпорки". жаль, фото нет. на пятый год, конечно, заменили на бетонную типовой конструкции. может вышестоящее начальство проезжало мимо и заметило, может деньги появились, но все закончилось благополучно. к чему я все это...А, да.
Не надо экономить!!!

Инженер (Оренбург, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июля 2014 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Собственно говоря сама опора, мы правда побаиваемся скреплять только леньтой (хотя ее по факту хватает) поэому крепим их между собой уголком.
* 549-2 2007 - копия.dwg
(313.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 397]

? (Армавир, Россия)
Дмитрий 156000
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)


Собственно говоря сама опора, мы правда побаиваемся скреплять только леньтой (хотя ее по факту хватает) поэому крепим их между собой уголком.


Скажите, это из какого типового альбома? Ни разу такого не встречал.

Инженер ПТО (Кострома, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Августа 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

самоделка получается. индивидуальная конструкция, которая вообще-то должна оформляться соответствующе.

Инженер (Оренбург, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Марта 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Собственно говоря сама опора, мы правда побаиваемся скреплять только леньтой (хотя ее по факту хватает) поэому крепим их между собой уголком.

Здравствуйте! А диаметр котлована какой? Тоже хотел предложить Ваше решение нашему РЭСу. С меня спросили диаметр котлована. Мол, бура на установке может на хватить.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Марта 2017 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь за невнимательность! Диаметр увидел.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Марта 2017 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Раньше ВЛ не занимался, но сейчас начал интересоваться, видел такую двойную опору как на чертеже. На фото где конечная 2-я опора с ответвлением на частный дом, (специально подъехал на место и посмотрел) опора в процессе эксплуатации продолжает стоять вертикально (да и СИП там небольшой). На другом фото ответвительная 2-я опора, так она в процессе эксплуатации наклонилась в сторону ответвления (видно не вооруженным глазом), эксплуатируется лет 10. Там СИП 70 и ответвление неизолированным алюминием.
2.JPG
 
* 2.JPG
(42.96 Кб, 432x593)  [скачать]  [загрузок: 1285]
1.JPG
 
* 1.JPG
(40.02 Кб, 447x400)  [скачать]  [загрузок: 1270]

Конструктор (Одесса, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Марта 2017 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

 В 2015 г.(фото из темы в разделе НО)  такие "подкосы, укосы". В этом году, на этом же месте, ещё не видел
P1040465.JPG
 
* P1040465.JPG
(502.31 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1266]
 
P1040466.JPG
 
* P1040466.JPG
(532.05 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1197]

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines