Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
выполнен монтаж токоотводов молниезащиты черным стальным прутком (проектный материал) по фасаду между теплоизоляцией и облицовочной плиткой. Заказчик требует произвести работы по антикоррозийной защите (покраска или оцинковка), но я не могу найти соответствующее требование в нормативных документах.
Электрик заказчика ссылается на ПТЭЭП п. 2.7.7. "Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."
Имеет ли отношение этот пункт к системе молниезащиты и является ли такой проводник проложенным открыто?

? (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Отношение к молниезащите имеет, но к Вашему случаю нет. Ведь проводник защищён от отмосферных воздействий.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2014 года, 05:50
(ссылка на это сообщение)

Если монтаж выполен по проекту, то никаких вопросов. " электрик заказчика"  ПТЭЭП относится к экспуатации электроустановок , а не к СМР.

Инженер (Омск, Россия)
Iamnoir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Февраля 2014 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)


Если монтаж выполен по проекту, то никаких вопросов. " электрик заказчика"  ПТЭЭП относится к экспуатации электроустановок , а не к СМР.

Материал то проектный, но в проекте невозможно описать полностью правильность выполнения согласно нормативных  документов, раскрываются только узкие вопросы. Вот мне и предъявляют, что эти нормы, мол, ты должен сам знать.

Вообще, когда-нибудь защищают чёрный металл при прокладке, скажем, за вентилируемым фасадом из керамогранита?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Черный металл кладут только в бетон и в качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей. В остальных случаях металл должен быть окрашен (за исключением специальных сталей, не требующих окрашивания).

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Смысл в защите от коррозии молниепрриёмной сетки и спусков.... только из эстетических соображений, что-бы не было ржавых подтёков на кровле и фасадах.  А если он спрятан за вентилируемым фасадом то...  смысл в этой покраске. Если заказчику некуда тратить деньги, то почему бы и не покрасить. В нашей конторе, проектируя объекты в Москве и Беларуси, мы проводники системы молниезащиты спрятанные за вентилируекмыми фасадами не красили. Объекты зданы в эксплуатацию.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Февраля 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Тогда поясните мне, почему все м/к вентилируемых фасадов оцинкованы? Деньги на ветер? Почему фермы в здании все окрашены - они ведь в помещении? И т.д и т.п... А сдаётся много чего и как...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Ну, во первых, это не несущая конструкция. Во вторых, как Вы думаете, сколько лет должно пройти, что-бы проводимость этого проводника работающего в данных условиях уменьшилась на 0,1%

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Я не думаю, я знаю, что все заземляющие проводники должны быть окрашены.
Смотрите ЕНиР 23.
И не только с целью защиты от коррозии, но и с целью идентификации проводников.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Я не думаю, я знаю, что все заземляющие проводники должны быть окрашены.
Должны быть коррозийно стойкими. Это не одно и тоже.

И не только с целью защиты от коррозии, но и с целью идентификации проводников.
Неизолированный медный проводник/шину тоже нужно красить? И в какой цвет?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Апреля 2014 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Коррозия "истощает" металл и его рабочее сечение снижается с течением времени. Так что черный металлопрокат МЗ надо цинковать. А лучше применять оцинк. прутки специальные для таких целей.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Апреля 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


Коррозия "истощает" металл и его рабочее сечение снижается с течением времени. Так что черный металлопрокат МЗ надо цинковать. А лучше применять оцинк. прутки специальные для таких целей.

Не обязательно цинковать. Есть другие методы защиты от коррозии - например, омеднение. Омедненная сталь к тому же и выглядит эстетичнее.

Технический консультант (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Апреля 2014 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Есть другие методы защиты от коррозии - например, омеднение.
Или замуровывать в слой бетона 5см.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Olga Z
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Мая 2014 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)



Не обязательно цинковать. Есть другие методы защиты от коррозии - например, омеднение. Омедненная сталь к тому же и выглядит эстетичнее.


омедненная сталь... Когда такой проводник начинают рихтовать (выпрямлять) - то медь очень хорошо "отлетает" от основы. Так же с оцинкованными проводниками - если качество не очень, то после рихтовочной машинки есть места, где покрытие цинка "стирается"...

? (Москва, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Мая 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)



омедненная сталь... Когда такой проводник начинают рихтовать (выпрямлять) - то медь очень хорошо "отлетает" от основы. Так же с оцинкованными проводниками - если качество не очень, то после рихтовочной машинки есть места, где покрытие цинка "стирается"...

Это зависит от способа и толщины нанесения меди, при электролитическом осаждении меди она очень плотно прилегает к стальной основе, а благодаря толщине покрытия порядка 250 мкм даже при сцарапывании верхнего слоя, целостность покрытия не нарушается. За рубежом были проведены эксперименты по деформации таких изделий, подтверждающие качество и надежность медного покрытия.

Технический консультант (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines