Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, к какому классу функциональной пожарной опасности относится торговый зал? (И все ли помещения где производится торговля можно так назвать, к чему можно отнести бутики, имеющие совсем маленькие площади в крупных торговых центрах?). Заранее спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

к чему можно отнести бутики, имеющие совсем маленькие площади в крупных торговых центрах?

Здания, а также помещения торговли ,не зависимо от площади относятся, к классу функциональной пожарной опасности -Ф3.1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2014 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

спасибо, и я так понимаю, что соответственно они не категорируются несмотря на то, что фактически в то время как магазин закрыт они являются складами.

Проектировщик (Москва, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Февраля 2014 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Правильно понимаете, категорируются только кладовые да помещения подготовки товара при торговых залах, если они есть.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Правильно понимаете, категорируются только кладовые да помещения подготовки товара при торговых залах, если они есть.

Категорируются только помещения и здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1-Ф5.3

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2014 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

спасибо) и еще вопрос: категорируются автостоянки, а вот парковки на цокольных этажах магазинов можно ли отнести к стоянкам? или они не категорируются?

Проектировщик (Москва, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Февраля 2014 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

чем "парковка" отличается от автостоянки? Какое определение слова "парковка"?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2014 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

То есть я имею в виду, что то что Вы назвали не может быть парковкой

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

да, это я вероятно совсем запуталась в терминологии, имелся в виду вопрос категорируем ли мы стоянки машин, на цокольных этажах торговых центров, где частично отсутствуют стены? ой прямо, то есть где очееееень  большие проемы для въездов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines