Дизель-генераторы и дизель-генераторные электростанции. Требования пожарной безопасности?
|
Количество просмотров - 18958
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Валерий ДН
|
Подскажите пожалуйста, где имеются требования пожарной безопасности к дизель-генераторым электростанциям? В частности к расстояниям между генератором и емкостями для топлива (10 м3), к расстояниям до соседних объектов. Также, какие есть требования и где они отражены к заправке топливных емкостей из бензовозов?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Возможно есть новее...
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Земский
|
В частности к расстояниям между генератором и емкостями для топлива (10 м3), к расстояниям до соседних объектов. Требования к расстояниям см. СП 4. 13130.2013 как для котельных. НТПД-90 действуют только при мощности свыше 30 кВт.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Валерий ДН
|
Требования к расстояниям см. СП 4. 13130.2013 как для котельных. НТПД-90 действуют только при мощности свыше 30 кВт.
Каким образом можно доказать, что требование для котельных распространяется и на дизель-генераторы?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Если только косвенно, с ссылкой на СП 89.13330.2012 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Актуализированная редакция СНиП II-35-76. 1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см ) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд. Получается, что требования СП для Котельных распространяется и на установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд. Но опять же комбинированной выработки электроэнергии...
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Валерий ДН
|
Спасибо! Я первоначально задавая вопрос не уточнил, что эта дизель-генераторная станция имеет контейнерное исполнение. Все указанные выше нормативы распространяются на более капитальные дизель-генераторные ЭС. Кто нибудь видел текст ВСН 111-90/Министерство Обороны. Ведомственные нормы проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? В поисковиках нигде не могу полного текста найти.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Именно ВСН 111-90 (старые нормы)?
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Валерий ДН
|
Именно ВСН 111-90 (старые нормы)?
Спасибо за ответ. Да это старые нормы, на которые ссылается ВСП 43-02-05. ВСН 111-90 нормы старые, но, чем они заменены непонятно
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
ВСН 111-90 нормы старые, но, чем они заменены непонятно ВСН 111-90 заменены ВСП 43-02-05 (532__43-02-05.doc) Предисловие.... 3. ВЗАМЕН "Положения по проектированию стационарных дизельных электростанций (ДЭС) для капитального строительства Министерства обороны" (ВСН 119-90/МО СССР). Введение..... К числу основных причин, обуславливающих необходимость переработки существующих ВСН 119-90/МО СССР, следует отнести:......
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Валерий ДН
|
ВСН 111-90 нормы старые, но, чем они заменены непонятно ВСН 111-90 заменены ВСП 43-02-05 (532__43-02-05.doc) Предисловие.... 3. ВЗАМЕН "Положения по проектированию стационарных дизельных электростанций (ДЭС) для капитального строительства Министерства обороны" (ВСН 119-90/МО СССР). Введение..... К числу основных причин, обуславливающих необходимость переработки существующих ВСН 119-90/МО СССР, следует отнести:...... Вы путаете. ВСН 111-90/МО и ВСН119-90/МО. ВСН 111-90/МО это нормы на проектирование складов ЛВЖ и ГЖ. а ВСН119-90/МО это нормы на проектирование дизельных электростанций и второй документ в части генплана ссылается на первый. Также на него имеется ссылка в ВСП 43-02-05
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
С кем не бывает..
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Иван Денисов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требования к расстояниям см. СП 4. 13130.2013 как для котельных. НТПД-90 действуют только при мощности свыше 30 кВт.
Каким образом можно доказать, что требование для котельных распространяется и на дизель-генераторы? Да очень просто. СП 4.13130.2013, п. 5.1.5. Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
|
Специалист по пожарной безопасности (Красноярск, Россия)
|
|
|
Иванов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. В СП 4 прописано про расходные баки объемом 0,8. У меня дизельгенераторная, помещение встроенное в здание. Объем топливного бака (он шел с завода вместе с ним) объем бака 2 тонны. Плюс еще две бочки по 200 литров. Так вот здесь в чем нарушение? Только в бочках?
|
Инженер ПБ (Балашиха, Россия)
|
|
|
Земский
|
Так вот здесь в чем нарушение? Только в бочках? В п.6.9.10 СП; ясно написано расходный бак не более 0,8м куб. Зачем же вы покупали на 2 куба? Для встроенных котельных это не годиться.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
нарушение в возможных последствиях аварии
|
|
|
|
|