beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дизель-генераторы и дизель-генераторные электростанции. Требования пожарной безопасности?

Количество просмотров - 18491
(ссылка на эту тему)
Иванов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Июля 2016 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Это дизельгенераторная установка. Бак встроенный, так сказать основание для дизеля. Картинку прикрепил, только в основании еще есть бак плоский, на нем она стоит.
wps-wpimage.jpg
 
* wps-wpimage.jpg
(74.7 Кб, 800x533)  [скачать]  [загрузок: 937]

Инженер ПБ (Балашиха, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 19 Июля 2016 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п.6.10.5.30 свода правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 174, зарегистрированного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в общем случае расстояние от наружной установки ДЭС до зданий должно быть не менее 8 м до стены здания без проемов и не менее 12 м до стены с проемами. Допускаются изменения расстояний в зависимости от категорий зданий, степени огнестойкости, в соответствии с положениями раздела 6 и таблицы 34 данного СП.

Расстояния до железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных СП не определены. Однако в технических условиях на дизель-генераторную установку, как правило, содержится требование по соблюдению норм по предельным электромагнитным помехам, в т.ч. по соблюдению ГОСТ Р 51317.6.3-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах". При выполнении указанных требований, при изготовлении дизель-генераторов, расстояния до объектов связи не нормируются.

Применение указанных норм не должно противоречить санитарным нормам и требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документ опубликован 12.07.2012, вступил в силу  12.07.2012).

[для ДЭС в кожухе нужно смотреть п. 6.10.5.31 упомянутого СП. (п. 5.1.12: ДЭС проектируются в соотв. с разделом 6)]
Встроенные:
1.1. ДЭС размещаются в отдельностоящем здании или сооружении.
Допускается встраивать или пристраивать ДЭС в здания другого назначения в случаях,
предусмотренных действующими нормами проектирования.
1.2. Не допускается встраивать ДЭС в жилые здания, здания детских яслей-садов,
общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, лагерей
отдыха для детей, а также в склады сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей (газов), пристраивать к ним.
1.3. Не допускается размещать встроенные в производственные здания ДЭС под помещениями
с дорогостоящей технологической аппаратурой, под санитарно-бытовыми помещениями и
помещениями, в которых хранятся легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы
и сгораемые материалы, а также рядом и под помещениями, предназначенными для
одновременного пребывания 50 человек и более.
Не допускается размещать встроенные ДЭС под помещениями общественного назначения с массовым пребыванием людей (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов и т. п.). Т.е. опять же выполнено.
Непосредственно по строительной части следующие пункты:
3.4. Встроенные ДЭС следует отделять от смежных помещений несгораемыми стенами 2-го типа и
перекрытиями 3-го типа.
Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные ДЭС от основного здания,должны быть газонепроницаемыми.
3.5. Выходы из встроенных и пристроенных ДЭС должны быть выполнены непосредственно наружу.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines