Открытая прокладка кабелей согласно ПУЭ 7. Разъяснение п. 2.1.56?

Количество просмотров - 7241
(ссылка на эту тему)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2014 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи в разъяснении п. 2.1.56 ПУЭ 7
"При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." Вот эти 250 мм и смущают. Было 50 и 100, а тут 250 мм? В ПУЭ 6 то же самое п. 2.1.68.
Спасибо.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2014 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

50/100 мм - минимальное расстояние между электропроводкой и трубой, меньше нельзя.
250 мм - максимальное расстояние между электропроводкой и трубой, при которой электропроводку требуется механически защищать в каждую сторону от трубопровода.


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
50/100 мм - минимальное расстояние между электропроводкой и трубой, меньше нельзя.
- это я понял.
Цитата
250 мм - максимальное расстояние между электропроводкой и трубой, при которой электропроводку требуется механически защищать в каждую сторону от трубопровода.
. может то же минимальное?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Февраля 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

. может то же минимальное?

сказано до 250 мм. 250 это максимум.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

значит если больше 250 - то не надо защищать.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Значит согласно ПУЭ не требуется.
Есть еще Гост Р 50571.5-52-2011 Электропроводки.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Февраля 2014 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо - гляну.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

L < 50мм(100мм) - недопустимо
50мм(100мм) <= L < 250мм - требуется защита от мех. повреждений
L => 250мм - защита не требуется

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2014 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

СУПЕР. Вот теперь все улеглось. Спасибо.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Февраля 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

А от вент. коробов вытяжки или приточки - сколько? можно ли на кровлю параллельно с вент. коробами выйти, что бы 2 этажа и кровлю не протыкать ? Хочу на расстоянии 50 мм в ст. трубе проложить. ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Марта 2014 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)


А от вент. коробов вытяжки или приточки - сколько? можно ли на кровлю параллельно с вент. коробами выйти, что бы 2 этажа и кровлю не протыкать ? Хочу на расстоянии 50 мм в ст. трубе проложить. ?

не нормируется. но в самом вент. коробе прокладывать нельзя! пересечение короба проводом только в ст. трубе.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines