Пенное пожаротушение на АЗС. Пример проекта?

Количество просмотров - 5165
(ссылка на эту тему)
Сергуня М.С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2014 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

Есть 2 подземные емкости по 200 кубов дизтоплива, как осуществить пожаротушение пенное, может кто чем поможет - пример трубопровода от ёмкости с раствором до пгс. Со всеми клапанами, а лучше наглядно хоть в паинте добавить к уже имеющейся схеме.

Студент (Витебск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Февраля 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Для Беларуси. ТКП 253-2010 (02300) АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
Пенное пожаротушение автоматическое не делается на такие малые объемы и при подземном расположении. Тушение от передвижной пожарной техники, наружное пожаротушение (гидранты), противопожарные резервуары воды, если нет сети.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сергуня М.С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2014 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

ну это понятно и всё таки если применять пенное пожаро тушение что от меня требуют из каких элементов будет состоять система и как вообще необходимо подходить, смотрел видео так там установлены два небольших балонна возле колонки раздачи гсм, похоже порошок и вода под давлением. по срабатыванию датчика допустим ик набат 1 к примеру срабатывает клапан и в течении секунд 30 происходит выброс из форсунок на колонку сверху пены( может порошка точно не понял) так я понимаю такие форсунки распыляющие на каждую горловину баков ставить надо плюс на колонку раздачи топлива. Вопрос как реально использовать одну ёмкость на все горловины с подачей по трубопроводам либо не большие ёмкости литров по 20 судя по видео на каждую горловину баков либо на каждый бак. Как реально это устроено на складе хранения ГСМ или АЗС, подскажите пожалуйста именно с пенным тушением, может порошковым если применяется. Дизель же не зальёшь водой. Вот ссылка где подсмотрел:

Тушение АЗС

Студент (Витебск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2014 года, 04:39
(ссылка на это сообщение)

То что заснято - это модули комбинированного газопорошкового пожаротушения http://www.kalancha.ru/catalog/moduli-gazoporoshkovogo-pozharotusheniya. В баллонах соответственно порошок и двуокись углерода, пены там не образуется.

Цитата
Как реально это устроено на складе хранения ГСМ

СНиП 2.11.03-93 Приложение 3. Если честно, то ни разу не видел стационарные установки для подачи пены на РГС. Почти все пособия по пенному тушению резервуаров на складах ГСМ (типа РД 13.220.00-КТН-014-10) описывают тушение РВС. 
По аналогии с тушением ж.-д. цистерн на эстакадах можно поставить пеногенераторы над шахтами резервуаров (ВУП СНЭ-87, раздел 5), но это будет неэффективно на подземных емкостях.


P.S. Хозяин - барин, разумеется, но на месте ГИПа я бы фантазию заказчика по проектированию автоматической установки пенного пожаротушения на АЗС как-то официально задокументировал

Проектировщик ( ? , Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Февраля 2014 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

очень весело будет водителями при ложном срабатывании газопорошка. При уличной установке - надежность конечно... хм...
За каким ... козе баян. Пенное пожаротушение: емкости воды (р-ра пенообразователя), емкость для хранения пенообразователя, насосы для воды, система дозирования (насосы-дозаторы, безнасосная), дозаторы, пеногенераторы или пеносливы. Стоимость этого добра дороже защищаемого объекта (резервуаров и топлива в них).
В чем смысл тушения? Не дать распространиться огню, предотвратить взрыв. Резервуары закопаны, размещены по нормам генплана на нужном удалении. В случае горения приезжает передвижная техника. Не успевает техника - остатки просто выгорают.
я бы фантазию заказчика по проектированию автоматической установки пенного пожаротушения на АЗС как-то официально задокументировал

Именно что фантазию. Какой это заказчик, если свои деньги не считает?
Может ваш вопрос в пожарной безопасности АЗС в принципе? Так это нормы технологического оборудования (огнепреградители, сбросные клапаны и т.п.) - вот это на схеме вам и показывать, нормы генплана, требования к огнестойкости конструкций.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сергуня М.С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Февраля 2014 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

В принципе вопрос стоит как работает система пожаротушения на складе ГСМ: для начала я понял нужно ставить на линии загрузки-выгрузки емкостей огнепреградители (где именно ставить - сразу на вход-выход, в непосредственной близости от окончания трубопровода), или же на дыхательные клапаны на емкостях они нужны

Студент (Витебск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Февраля 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В принципе вопрос стоит как работает система пожаротушения на складе ГСМ

Для склада ГСМ (нефтебазы) и для АЗС (а также топливозаправочного пункта предприятия (ТЗП) на складе ГСМ) разные требования по пожаротушению и установкам пожаротушения. Для АЗС они проще. Основные нормы НПБ-111-98 для АЗС, и СНИП 2.11.03-93 - для нефтебаз. Сейчас оба эти норматива размазали по различным сводам правил типа СП 4.13130.2013 и техрегламентам вроде 124-ФЗ.

Для АЗС огнепреградители нужны и на дыхательных клапанах и на линиях слива/налива. Для нефтебаз - только на дыхательных и предохранительных клапанах на резервуарах.
На технологическом форуме типовые схемы и узлы для АЗСок были.

З.Ы. Огнепреградители к системам пожаротушения не относятся и в них не входят. Начните с определения: что за объект проектируется, затем смотрите норматику и тех. документацию по этим объектам.

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines