Сообщение #1 : 19 Февраля 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание электрощитовой размером 6х6 м примерно. Нужно определить на каком расстоянии устанавливать электрощитовую? Строится будет на промышленном объекте (нефтяной), где подземные емкости, техн. оборудование.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2014 года, 03:00
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6 изд.

4.2.76. Здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.

4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП П-89-80* (изд. 1995 г.)Госстроя России.

Для стесненных условий приведенные в СНиП расстояния по согласованию с местными органами пожарной охраны могут быть уменьшены при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону здания, предусмотрена глухой.

Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется.

СП 18.13330.2011 актуализация СНиПа П-89-80* (изд. 1995 г.)

5.53 Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям и, в соответствии с требованиями противопожарных норм, должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами.
В случаях размещения указанных сооружений на более высоких отметках следует предусматривать дополнительные мероприятия по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся жидкости за пределы ограждающих сооружений.

То есть не нормируется


Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Daren
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2014 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

"Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется." только у меня она будет отдельно строятся. Смотрел этот СНиП и СП, я что-то не нашел там ничего....

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2014 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

На нет и суда нет. Дело в том, что в ПУЭ не зря прописывается огнестойкость стен подстанции (в вашем случае электрощитовой, что вообще упрощает обоснование расположения вблизи с резервуарами), подъездные пожарные пути, расстояние от других зданий. В СП вообще упоминается уже морозостойкость стен.

То есть по расположению руководствуемся этими данными. Но еще есть промпредприятие, где могут быть прописаны свои нормы и правила, яркий пример газонефтепереработка, вот ими и нужно будет руководствоваться.

На одном таком объекте долго не заморачивались, поставили кирпичную коробку на расстоянии 500м по желанию заказчика и спокойно разместили там пост пожарной охраны парка нефтехранилища.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Daren
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Я вот смотрел СП4.13330.2013, там до зданий и установок II степени огнестойкости 12 м.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2014 года, 03:16
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то этот СП применяется на добровольной основе, если Техэксперт не врет. То есть обосновать в экспертизе будет не очень убедительно.

Хотя по расстояниям нужно изучить гл.16 ФЗ №123 и прилагающиеся приложения в виде таблиц.

Я электрик, а не генпланист. Хотя на настоящем объекте мне топливные резервуары на 5 м от РП засандалили.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2014 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Стройте там где будет удобно обслуживать само здание, т.к. это нефтяной объект то, все вводы в здание будут кабельными, подземными. лично изучал с десяток всяких нефтебаз(назовём их совокупность таим слово) и везде стоят РУ непосредственно на территории.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines