Телефонная связь между 2-я АРМ и 2-я аппаратурными блоками. Выбор кабеля для прокладки?

Количество просмотров - 3018
(ссылка на эту тему)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2014 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
Подскажите как сделать внутреннюю связь между 2 АРМ и 2 аппаратурными блоками? АРМ подключены УАТС (тип не известен установлен в соседнем здании). Расстояние от АРМ до аппаратурных блоков максимум 200 м. Кабель будет прокладываться по эстакаде в одном лотке с ПС.
Какой кабель применить для прокладки?

Проектировщик (Самара, Россия)
JJL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2014 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Уточните Вашу задачу. Что такое "АРМ". Автоматизированные рабочие места или что то иное? Если это так, то уточните, чем управляют операторы этих рабочих мест ? Этой самой АТС ? 

Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Black bird
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2014 года, 04:53
(ссылка на это сообщение)

И что понимается под понятем - установить внутреннюю связь ?

Вам необходим обмен голосовыми приложениями  или нужно выполнить подключение АТС в систему - мастер/подчиненный ?

Огласите ТЗ, пожалуйста , полностью.

Слаботочные сети (Южно-Сахалинск, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Для ясности где нужно сделать связь объект является нефтяным заводам.
"АРМ" - Автоматизированное рабочее место. Управляют и следят за установкой.
Под понятием "установить внутреннию связь" понимается как связь между мастером/аппаратурным блоком без выхода в ГТС.


Проектировщик (Самара, Россия)
JJL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2014 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)


Для ясности где нужно сделать связь объект является нефтяным заводам.
"АРМ" - Автоматизированное рабочее место. Управляют и следят за установкой.
Под понятием "установить внутреннию связь" понимается как связь между мастером/аппаратурным блоком без выхода в ГТС.


Из Вашего ответа по прежнему совершенно неясно, чем же должны УПРАВЛЯТЬ операторы АРМ-ов - этой самой  учрежденческой АТС (конкретно) или какой-либо технологической установкой, не имеющей к УАТС и отношения. Если вы хотите получить корректный ответ, то постарайтесь выяснить это и указать. Это принципиально.

Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Операторы АРМ-ов УПРАВЛЯЮТ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ"
Про УАТС написал для общей информации.

Проектировщик (Самара, Россия)
Black bird
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понял - речь идет о том, чтобы банально телефонизировать рабочее место.

Для сего:
1. Узнаем о наличии свободного номера на АТС.
2. Любимым вариантом прокладки  телефона  на дальние расстояния есть ПРППМ 2*0,8 ( 0,9 или 1 мм ).( Черный, дубовый и практически неубиваемый)
3. Приводим один конец кабеля к АТС, вторым к рабочему месту.
4. Расшиваем ПРППМ в розетку / модуль на рабочем месте, второй конец заводим в АТС и кроссируем на свободную пару
5. Методом научного тыка вычисляем, на какой номер прицеплен хвост.
6. Все счастливы.

Если номеров свободных нет - читаем мануал на АТС и думаем, кого объединить в  паралель.

По поводу управления технологической установкой.

По какому интерфейсу управляется установка ?
Какая максимальная длина управляющего кабеля ?

Потому что варЫантов - масса. От модема до локальной сети и 485 интерфейса.

ТЗ в студию, потом можно обсуждать управление.


Слаботочные сети (Южно-Сахалинск, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2014 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Вы новерное не правильно понимаете ситуацию по ТЗ и ТУ уже всё сделано.
Тут прихоть заказчика хотят чтобы оператор АРМ имелл))) связь с персоналам кто будет обслуживать аппаратурный блок (технологической установки). Чтоб человек (обслуживающий персонал) зашедщий в аппаратурный блок мог связаться по телефону с Оператором (АРМ) данной технологической установкой.
Так то можно было обойтись радиостанцией)) но когда обслуживающий персонал зайдёт в аппаратурный блок то сигнал от радиостанции экранируется, так как аппаратурный блок имеет конструкцию конетенера..

Данные (управление, слижение и т.д) с аппараткрного блока передаются по одномодовому оптическому кабелю в шкаф сереверный, а со шкафа уже на АРМ оператора.
Так то можно рассмотреть Ip телефонию  между оператором и аппаратурный блок (технологической установки).

Проектировщик (Самара, Россия)
JJL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Ну, теперь кое-что уже проясняется.
Если помещение "аппаратурного блока" не телефонизировано (т.е. кроме волоконного кабеля туда ничего не заходит), тогда уточните:
- на базе какой сети (Ethernet или иной) реализована система АСУТП технологической установки ?
- уровень шума в этом помещении ?
- тип УАТС.

Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Февраля 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Да в аппаратурный блок заходит оптика расшивается на кроссе с кросса на коммутатор с коммутатора уже Ethernet-ом на обрудование АСУТП.
Уровень шума не высок можно сказать нет там стоят только вторичные приборы АСУТП!

Проектировщик (Самара, Россия)
JJL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Февраля 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

1. Вы не указали тип УАТС, а это важно для полного решения задачи. Получите частичное.
2. Выясните у людей, эксплуатирующих ЛВС, будут ли обеспечены два статических IP-адреса и 100 кб/с пропускной способности сети между этим помещением и кроссом. При положительном решении вопроса ставьте IP "FXS=>FXO" (D-Link или иные) шлюзы и включайтесь в УАТС.
 

Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Black bird
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Февраля 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение дешевле купить и уложить 200-300  метров ПРППМ ( по цене 6 рублей за метр) и расшить все это на кроссах кроновских (или под винт) , чем лепить конверторы витой пары / оптика на 2 сторонах.

Плюс стоимость IP телефона тоже не сравнима с обычным аналоговым.

Ну и грабли что на АТС почему то работает ТОЛЬКО ее   родной IP фон  тоже случаются.

Плюс перепрограммирование АТС, которое отнюдь не бесплатное.


Вариант с айпишным переходом  войс / IP  на старых АТС догибридных типов - это ловля блох.
Стоимость оборудования  и настройки будет много выше, чем тупо загнать линк с АТС.

ЗЫ .А если есть кроссы на обоих сторонах - то я вообще не вижу проблем. Загоняете  на свободный слот плинта   с одной стороны номер с АТС, с другой стороны - забиваете ПРМППМ  на 4,5 контакты на кроссе в АСУТП , делаете переходник RJ-45  RJ-11 и  все, у вас телефонизация, которая работает долго и счастлива и не зависит от локалки и наличия питания на ЛВС.

ЗЫЫ Чем проще реализован проект - тем он надежней.

зыыы Если бы у  тебя было расстояние в километр - тогда  стоит поиграться с конверторами и переходами на локалку. Для мини-АТС  в связи с тем, что вольтаж ее всего 24 В длина линка ограничена 400-500 метрами ( в зависимости от сечения кабеля).
Для ГТС - длина плеча увеличена до 8 км, поскольку вольтаж у нее - до 48 вольт.  Но !! Не факт, потому что некоторые АТС и  на километре сдыхают.

Слаботочные сети (Южно-Сахалинск, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Февраля 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Можно ли реализовать такую схему без участии УАТС с установкой на сервере ПО для IP телефонии.?
не судите схему она нарисована за 3 минуты.
* Схема.pdf
(9.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Проектировщик (Самара, Россия)
Ch.V.V
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Февраля 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Кабель ПРППМ можно? проложить в одном лотке с кабелем ПС (пожарной сигнализации 24В)?

Проектировщик (Самара, Россия)
JJL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Февраля 2014 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)


Можно ли реализовать такую схему без участии УАТС с установкой на сервере ПО для IP телефонии.?
не судите схему она нарисована за 3 минуты.


Нарисовано как раз неплохо, но ради связи двух абонентов - не стоит такую схему организовывать. Ее достаточно сложно эксплуатировать. Либо ставьте шлюз FXS и простой аналоговый телефонный аппарат в "экранированном" помещении, а FXO шлюз - на стороне УАТС, либо телефонизируйте помещение с помощью кабеля связи, либо делайте и то и другое вместе (напр. поэтапно).

Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines