Сообщение #1 : 21 Февраля 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Возник вопрос по возможности электропитания крышной котельной от общего ВРУ жилого здания. Не могу найти норм, запрещающих данное решение.
Собственно почему возник вопрос: под зданием располагается ЦТП, относящийся к котельной, а в соответствии с п.7.18 СП 31-110-2003

7.18 Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП) должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от ТП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников.
Нагрузки котельной и ЦТП практически одинаковые. Логики не просматривается  [непонятно]

Инженер ( ? , Россия)
Свет-Лана
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2014 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

котельные запитываю от ВРУ дома через АВР, кабелем ВВГнгFRLS, экспертиза всегда согласовывала, проблем не было

? (Томск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Февраля 2014 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

как правило, ЦТП используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов), поэтому они и должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от ТП.
Если котельная и тепловой пункт обслуживают одно здание, то и городить ничего не надо

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Closer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2014 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Попробую сформулировать вопрос по другому: Почему требования к надежности электроснабжения у ЦТП выше, чем у котельной? Может я что-то упустил? Просто мне кажется, что при неработающей котельной работоспособность ЦТП не имеет смысла.

Инженер ( ? , Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2014 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Почему требования к надежности электроснабжения у ЦТП выше, чем у котельной? Может я что-то упустил?

п. 7.18 СП 31-110-2003 говорит только о ЦТП (тепловой пункт для группы зданий). Тогда крышные котельные еще не так были распространены. Всего ведь учесть нельзя и и если ваша котельная с ЦТП теплоснабжает группу зданий, то есть смысл их запитать отдельно от всех.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Closer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

п. 7.18 СП 31-110-2003 говорит только о ЦТП (тепловой пункт для группы зданий). Тогда крышные котельные еще не так были распространены. Всего ведь учесть нельзя и и если ваша котельная с ЦТП теплоснабжает группу зданий, то есть смысл их запитать отдельно от всех.

Спасибо. Буду думать

Инженер ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2014 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Электроснабжение котельных-см. ПУЭ и СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки.  ЦТП питается  от  крышной  котельной?- категория  котельной- такая же. В любом случае два независимых источника питания, как по теплу ,так и электроснабжения. Котельная на ско-ко котлов?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Февраля 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Котельные,как правило I категории,могут и второй,задание должно быть от технологов,проектировавших котельную.Какая категория по теплу,такая же и эл.снабжению
,

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Closer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Февраля 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)


Электроснабжение котельных-см. ПУЭ и СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки.  ЦТП питается  от  крышной  котельной?- категория  котельной- такая же. В любом случае два независимых источника питания, как по теплу ,так и электроснабжения. Котельная на ско-ко котлов?

6 котлов по 800кВт. С категорией понятно. Практически всегда I-я. И у котельных, и у ЦТП, и у ИТП. Но вот почему для ЦТП по нормам отдельные линии от ТП, а для котельных ( и крышных и "нормальных") такого требования нет..?

Инженер ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Февраля 2014 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемый Gloser. а где вы читали про Электроснабжение котельной? Не заморачивайтесь,  на вашу котельную я вела бы вообще 6 кабелей от ТП,проложенных в 2-х разных траншеях или 2-х цепную ВЛИ. А вообще и подстанция должна быть рядом. И еще ,извините,почему такая большая мощность  ? У вас электрокотлы?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Closer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2014 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Gloser. а где вы читали про Электроснабжение котельной? Не заморачивайтесь,  на вашу котельную я вела бы вообще 6 кабелей от ТП,проложенных в 2-х разных траншеях или 2-х цепную ВЛИ. А вообще и подстанция должна быть рядом. И еще ,извините,почему такая большая мощность  ? У вас электрокотлы?

Это тепловая. Электрическая мощность ~3 кВт.

Инженер ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Февраля 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Это тепловая. Электрическая мощность ~3 кВт. [/quote]
А это уже что-то маловато,или у вас все насосы стоят в ЦТП?,а в котельной.
СП31-110-для проектирования общественных и жилых зданий, а не котельных!! В любом случае  два питания,с учетом резервирования. см.(повторяюсь!) ПУЭ и СП 89.13330.2012.  Котельные установки.Все прописано!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1272, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines