Как определить расчетную мощность общественной бани по количеству человек для получения ТУ?
Известно: количество человек - 600, два бассейна, сауны без эл. нагрева.
Раздел ОВ посчитает свою мощность.
Про категорию - II. Смотрел "НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДАНИЙ (КВАРТИР), КОТТЕДЖЕЙ, МИКРОРАЙОНОВ (КВАРТАЛОВ) ЗАСТРОЙКИ И ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДСКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ" - есть про прачечные от количества кг белья.
Как вариант - взять 1 человек = 80 кг белья?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Февраля 2014 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Ну, что, братцы - 32 просмотра, а ответов - 0.
Жду!!!
Так же как в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=24946.msg155603#msg155603

Картинки качают 11-12, PDF - 1 ?

И в обоих темах - 0 ответов.

При том, что в теме с расцепителем я дал "перекрестную" ссылку на тему с автоматикой ОВ.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

http://www.websor.ru/raschet_nagruzok_zdanii.html таблица 3-14.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2014 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Только год 1961. Староват. Проверить действуют они или нет не получилось?
А так если методом подбора - получается на 50 мест = 20 кВт, 600 мест=240 кВт.
Вроде похоже на правду.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2014 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Еще вариант.
РД 34.20.185-94 "Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети" есть таблица 2.4.3 пункт 4-0,4 или 5-0,39 кВт на человека. Я узнал площадь застройки: тех этаж(цокольный) и еще 2 этажа. Теперь просто баня превратилась в оздоровительный центр с саунами, 2 бассейна. Заказчик при тел. разговоре заказал мощность "не менее 250-300 кВт", сказал из опыта. Вроде подогнал ему цифру - 600 чел х 0,4 кВт/чел = 240 кВт.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines