Пересечение ВЛ-6 кВ кабельной эстакады. Нормируемое расстояние?

Количество просмотров - 7823
(ссылка на эту тему)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Прошу помочь со следующим вопросом:
Проектируемая ВЛ-6 кВ (провод неизолир.)  должна пересечь существующую кабельную эстакаду. А какой габарит по вертикали  должен быть между нижним проводом и этой эстакадой?
Если посмотреть ПУЭ таб.2.3.2, то она отсылает к пункту 2.5.114, но открывая этот пункт в 7-ом издании ПУЭ ничего относящегося к данному вопросу не находим, но вот все в том-же 2.5.114 уже ШЕСТОГО издания ПУЭ даются необходимые расстояния, а именно 3 м для ВЛ до 35 кВ.
Но чем руководствоваться, ведь глава 2.5 шестого издания недействительна...?


Инженер (Ангарск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

А до п. 2.5.213. ПУЭ-7 дочитать не осилили?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2014 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


А до п. 2.5.213. ПУЭ-7 дочитать не осилили?


спасибо... тему считаю закрытой!

Инженер (Ангарск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2014 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли полагать, что кабельная эстакада относится к сооружению при определении мин. расстояния по вертикали от неё до пересекаемой ВЛ?
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2014 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Кабельная эстакада - кабельное сооружение. Ответ - да.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Встретил один из способов осуществления взаимного пересечения ВЛ, когда провода одной из ВЛ в месте пересечения переходят в кабель.
Как вы считаете, насколько это технически приемлемо и экономически оправдано - выполнить таким образом пересечение? Ведь можно было просто подобрать опоры соответствующих высот. Интересно выслушать ваши мнения!
Пересечение ВЛ-6кВ.JPG
 
* Пересечение ВЛ-6кВ.JPG
(68.01 Кб, 1296x560)  [скачать]  [загрузок: 2593]
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Кабель спустили с эстакады чтобы выдержать расстояние до ВЛ. Иначе бы ВЛ надо было "поднимать" - нетиповые опоры и т.п.
Вообщем пересечение выполнено без нарушений. Длина пролета разве неизвестна!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines