Проектируем лабораторию, которая будет проводить испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям и т.д. в Минской области. Канализации там нет. Производственные стоки будут содержать используемые в испытаниях вещества (водные растворы кислот, щелочей, ацетон, гексан, метанол и др.) Можно ли отводить данные стоки через локальные очистные сооружения в фильтрующие колодцы?

P.S. С таким объектом столкнулась впервые, и ГИП предлагает вот такую схему отведения данных производственных стоков.

Эколог (Минск, Беларусь)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2014 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

А в водопроводных снипах что говорится?

Технолог (Новосибирск, Россия)
Viki
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2014 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТКП 45-4.01-54-2007 "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ" п. 9.1.2 Запрещается (в том числе и в аварийных ситуациях) спуск в систему бытовой канализации ядовитых продуктов и реагентов. Эти продукты следует сбрасывать в специальные технологические емкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания.
9.1.3 Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5.
И тут возникает вопрос: по п. 9.1.2 ядовитые реактивы в канализацию нельзя, а по пункту 9.1.3 отработанные реактивы в канализацию можно, только с обезвреживанием, т.е. вообще сбрасывать  стоки от  лабораторного корпуса в централизованную канализацию можно, но если ее нет, как быть?
Следовательно и предложено устройство канализации: через локальные очистные сооружения в фильтрующий колодец.
Согласно Санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» п.163. Запрещается предусматривать спуск хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод в поглощающие колодцы. Как я понимаю согласно этого пункта, отведение производственных стоков, в нашем случае это стоки от лаборатории, в фильтрующий колодец, т.е. в почву, нельзя?   

Эколог (Минск, Беларусь)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Я немного не специалист в данной области, на мой взгляд правильно сделать спуск в технологические емкости, с последующим обезвреживанием. Далее стоки необходимо вывозить для утилизации. В почву не сливать. Что-то типа очистных все-таки делать придется.
а в п.9.1.2 ключевое слово БЫТОВАЯ канализация, а промышленные стоки должны идти на очистные.
А мощность-то лаборатории какая? Сколько этих стоков примерно будет в смену?

Технолог (Новосибирск, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2014 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Согласно Санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» п.163. Запрещается предусматривать спуск хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод в поглощающие колодцы. Как я понимаю согласно этого пункта, отведение производственных стоков, в нашем случае это стоки от лаборатории, в фильтрующий колодец, т.е. в почву, нельзя?

Да, правильно.

Цитата
Проектируем лабораторию, которая будет проводить испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям и т.д. в Минской области.

Для информации: http://prom-water.ru/solutions/for-industries/sistemy_ochistki_stochnyh_vod_dlya_laboratorij/
Viki
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2014 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь.
Лаборатория будет работать в одну смену, проводить 20 000 испытаний в год, объем стоков за смену 4,4 м3.


Я немного не специалист в данной области, на мой взгляд правильно сделать спуск в технологические емкости, с последующим обезвреживанием. Далее стоки необходимо вывозить для утилизации. В почву не сливать. Что-то типа очистных все-таки делать придется.
а в п.9.1.2 ключевое слово БЫТОВАЯ канализация, а промышленные стоки должны идти на очистные.

Получается, что локальные очистные точно нужно предусматривать и уже очишенные стоки куда-то вывозить?

Эколог (Минск, Беларусь)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2014 года, 04:59
(ссылка на это сообщение)

Второй вариант вывозить необезвреженные стоки, но это сложнее на мой взгляд, спецтранспорт нужен для перевозки хим. реактивов, что-то такое я как-то не встречал. В первом варианте просто нужен стандартный выгреб, с последующим опорожнением.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24

24 Января 2025 года, 09:35

24 Января 2025 года, 09:34

автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47

автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41

автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Stixia, Малевич, Top4ok, Elec, Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines