Ведомость измерения габаритов и стрел провеса провода. Учёт поправки на расчётную t°C?

Количество просмотров - 15168
(ссылка на эту тему)
Илья Горлов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2014 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

В Типовой инструкции по эксплуатации ВЛ 35-800 кВ РД 34.20.504-94 Приложение 5 приводится образец ведомости измерения габаритов и стрел провеса провода (троса). Возникла трудность с заполнением колонки 8 (Габарит с учётом поправки на расчётную температуру) и колонки 10 (Стрела провеса с учётом поправки на расчётную температуру).
Если кто сталкивался с такой ведомостью, подскажите, как учитывать и рассчитывать поправку на расчётную температуру?
Расчётные данные стрел провеса есть от -40 до +40 с шагом температуры в 5 градусов С.

Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Февраля 2014 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Таблица называется: Систематический расчет

Проектант (Москва, Россия)
Илья Горлов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Февраля 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

В РД приводится конкретная форма ведомости для 35-800кВ, для 10 кВ есть свои типовые инструкции по эксплуатации.
Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными.
Только расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным.
Если я правильно понимаю суть, то как пересчитать на расчётную температуру.

Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
Илья Горлов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Февраля 2014 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Добавление к сообщению от 28.02.2014г. 15:00
В РД приводится конкретная форма ведомости для 35-800кВ, для 10 кВ есть свои типовые инструкции по эксплуатации.
Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными. Допустим измерения проводились при 17 гр С.
Расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным.
Если я правильно понимаю суть, то как пересчитать на расчётную температуру.

Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Для каждого пролета нужно рассмотреть все вариации от +40 до -40 с интервалом в 5 градусов. В колонке 8 следует указывать минимальный габарит от провода до поверхности земли при данной температуре, а в 10 - стрелу провеса провода при данной температуре. Обратите внимание на пункт 4 "Наименование пересекаемого объекта". Как я понимаю, что эта ведомость предусмотрена только на пролеты в которых есть какие либо пересечения. Т.е. необходимо внести в таблицу все расстояния до пересекаемого объекта при всех вариациях температуры. Особенно актуально для тех случаев когда мы своей линией проходим к примеру под ВЛ и одновременно над дорогой. С одной стороны нужно держать габарит над дорогой, а с другой - выдерживать расстояние до пересекаемой ВЛ. Температуру нужно принимать самую минимальную и самую максимальную для конкретного региона. К примеру для МО мы брали от -40 до +40 С.

Проектант (Москва, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

SergeyL а не подскажите как  заполнять таблицу, ту что вы скинули?

Инженер (Астана, Казахстан)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Либо рассчитывать все в ручную, либо с помощью Model Studio CS ЛЭП  http://www.mscad.ru/programs/power-line/features/sistematicheskij-raschet-provodov.html   http://csdev.ru/products/?product=486

Проектант (Москва, Россия)
Илья Горлов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2014 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо SergeyL!!!

Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines