Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение цехов металлообрабатывающего производства. Дипломное проектирование

Количество просмотров - 8757
(ссылка на эту тему)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Марта 2014 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)


Доброго всем дня! появился вот такой вопрос: какие достоинства у схемы гпп с короткозамыкателями и отделителями,сделал Технико-эконом. сравнение  по сравнению со схемой с выключателями, она значительно дешевле, а какие еще доводы можно привести "ЗА" эту схему.

Применение отделителей и короткозамыкателей не допускается. (СТО 56947007-29.240.10.028-2009)

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Марта 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо! очень помогли.

Добрый День! Если есть у кого-нибудь время проверьте правильность расчета токов КЗ, схема замещения и обычная внутри.
* токи КЗ.docx
(227.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Марта 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Sб=100?

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Марта 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Ну в книжках пишут что, за базисную мощность принимают   мощность одного трансформатора ГПП или же условную единицу например 100 или 1000 МВА

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Марта 2014 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

внятно, просто всегда беру 1000.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Марта 2014 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

 правильно? замер в ожидании

Всем добрый день, подскажите  значение ударного тока КЗ в 77 кА на стороне НН на шинах РУ возможно? трансформатор 1,6 МВА

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Марта 2014 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

а как получили?
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Марта 2014 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

в файле там нет этих расчетов, получил  суммирование всех сопротивлений (КЛ-Тр-р) далее привел к стороне 0,4 кВ Zc0.4=Zc(Uнн/Uвн)^2  в моем случае (0,4/10,5)^2  и того 0,00145*Zс,транс x=3,79 r=0.7109 , х.сис= 0,787 ,кл x=0.00395 r=0.0103(произв. l на уд.сопрот.)
далее I=Uнн/1,73*Zc

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Марта 2014 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

ударный как получили?
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Марта 2014 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

деление полного индук. на активное, далее по графику который дан в учебнике.

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 30 Марта 2014 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

ну и сколько отношение получилось r/x?
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 30 Марта 2014 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

x/r =6,35 К уд по кривой примерно 1,6

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 30 Марта 2014 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

сомнительно, но не исключено
выложите расчет или хотя бы конечные значения r и  x, и тип транса
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Марта 2014 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

хорошо, с черновика как перепечатаю в ворд, сброшу сюда.

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Марта 2014 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

сфотографируйте
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines