Строительство новой ВЛ 10 кВ параллельно ВЛ 0,4 кВ. Минимальное расстояние между двумя ВЛ?

Количество просмотров - 6167
(ссылка на эту тему)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Марта 2014 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Проектирую строительство ВЛ 10/0,4 с монтажом вводов к заявителям в дачном кооперативе. На одной из улиц, узкой к слову, уже есть по обеим сторонам и 10 и 0,4, но они принадлежат не нашей сетевой компании и необходимо построить новую линию. Со стороны 10-ки не вариант строить, остается на стороне, где стоит ВЛИ 0,4 кВ.
Вопрос: какое минимальное расстояние между двумя ВЛ (существующей 0,4 и проектируемой 10/0,4) можно делать?

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

Почитай ПУЭ и будет тебе счастье.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Там написано что 2.5 минимально, я нашла; а если опоры располагаются не друг около друга, а в шахматном порядке?

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Давайте общаться, как инженеры.
Т.е. источник, где таписано, № пункта, и в каких "зайцах" измерено,
что 2.5 минимально
.
Тогда Вас поймут все форумчане и быстрее получите ответ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Таблица 2.5.25 Наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ

между крайними проводами в неотклоненном положении до 20 кВ - 2,5 метра


пока все это читала, решила поговорить с председателем дачного поселка о том чтоб убрать их опоры и провода на наши перевешать, тогда не будет проблемы с расстояниями по горизонтали..

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 03:36
(ссылка на это сообщение)

Итог дня: сети не согласны чтоб на их опорах были чьи-то провода [рыдаю]

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

Вариант 1 - Переустройство 10 на совместку по договоренности с сетями, а на другой стороне строите свою..
Вариант 2 - Переустройство 10 на двухцепную совместную подвеску по договоренности с сетями
Вариант 3 - Ищите обходы...

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines