beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабель, проложенный в земле. Нужно ли брать понижающий коэффициент?

Количество просмотров - 3351
(ссылка на эту тему)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2014 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, скажите, пожалуйста, нужно ли брать понижающий коэффициент для кабелей, проложенных в земле по табл. 1.3.23, если кабели в траншее все равно засыпаются песком и просеянным грунтом? Кабели АВБбШв.
Или достаточно коэффициента по табл. 1.3.26?

? (Севастополь, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Еще надо смотреть сколько жил в кабеле к таблице 1.3.7
"Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92."
Про табл. 1.3.23 никогда не применял (в смысле К=1)

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

0,92 я учла, и на количество кабелей в траншее тоже, а вто грунт сомневаюсь, уж очень дорого выходит!

? (Севастополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Неужели никто не берет понижающие коэффициенты с учетом грунта и количества кабелей в одной траншее? Для чего они тогда приведены в ПУЭ?

? (Севастополь, Украина)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Всегда учитываю поправочный коэффициент только по кол-ву кабелей в одной траншее. на таблицу 1.3.23 не смотрю (наверное зря). Вот еще один момент. Возможно не совсем по теме, но то ли он в ПУЭ написан, то ли местный эксперт от нас требовал, что если при прокладке КЛ в земле у вас прокладывается участок (или участки) трассы в а/ц трубе и в сумме эта длина в а/ц составляет 10 метров и более, то длительно допустимый ток кабеля берется как для прокладке по воздуху.

Инженер (Пенза, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Это я знаю, написано в ПУЭ в том же разделе. По-поводу коэф. из табл. 1.2.23, может вы не берет, потому что кабели в траншее засыпаются песком и просеянным грунтом? Это коэф. очень сильно влияет на допустимый ток кабеля, у меня получается очень удорожается проект, некоторые учитывают, некоторые нет, вот кто бы мог сказать как правильно...

? (Севастополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Существует мнение, что в части прокладки кабелей, в т.ч. в части коэффициентов следует пользоваться пробывать уже ГОСТ Р 50571.5.52
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2019 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Мая 2019 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)


Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?

Укажите нагрузку, выбранный кабель, длину, условия и способ прокладки

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2019 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 179кВт, длина 150м, АВБШв, прокладка преимущественно в трубе с земле. По ПУЭ насчитала 2(4х95), а по ГОСТу 31996 проходит 4х185, а по ГОСТу 50571 вообще мрак, лучше и не считать

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 179кВт, длина 150м, АВБШв, прокладка преимущественно в трубе с земле. По ПУЭ насчитала 2(4х95), а по ГОСТу 31996 проходит 4х185, а по ГОСТу 50571 вообще мрак, лучше и не считать

Получается, что 2- 4х95 получше по нагреву. Есть ГОСТ для изготовителей такого кабеля, там есть допустимые токи.
По программе "Электрик" получается 286 А

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Мая 2019 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду брать как раз по ГОСТу именно на этот кабель

? (Севастополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2019 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)


Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?

Отличаются, как я понимаю, в основном из-за принятия различных удельных термических сопротивлений земли (ПУЭ - 1,2 К*м/Вт, ГОСТ Р 50571.5.52 - 2,5 К*м/Вт). Везде есть примечания, что при необходимости вводить поправки.

Инженер (Глазов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Мая 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Еще температура земли разная, но все эти поправки я учитывала

? (Севастополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines