Административное здание с металлической кровлей. Выполнение молниезащиты?

Количество просмотров - 5150
(ссылка на эту тему)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Марта 2014 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

штыри мы ставим. чтобы ток не потёк именно по крыше

тогда надо изолировать молниеотводы и молниеприемники, так чтобы не пробило на остальные проводящие части, а напряжение там - десятки кВ, однако...
Ток потечет, поэтому и уравниваем

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Марта 2014 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Система молниезащиты бывает изолированной и неизолированной. В случае когда недопустимо протекания тока (с определенной вероятностью) используют изолированную систему. Так гласит МЭК, что отражено в СО. В промышленности изолированную систему применяют для особо надежного или опасного оборудования, зданий и строений. Например-взрывоопасные установки. Аналог по РД-первая категория молниезащиты с отдельным молниеприемником
Irina Andreevna
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Марта 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые! В итоге сделала четыре стержневых молниеотвода, по расчёту длина получилась 4,3 метра. Вопрос в следующем- от каждого стержневого молниеприёмника отходит  два токоотвода. В земле на каждый токоотвод свой заземлитель. Надо ли объединять заземлители между собой?( их 8 шт получается) Т.е. по периметру здания прокладывать полосу? И можно ли данный заземлитель использовать для уравнивания потенциалов?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Марта 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, уважаемые! В итоге сделала четыре стержневых молниеотвода, по расчёту длина получилась 4,3 метра. Вопрос в следующем- от каждого стержневого молниеприёмника отходит  два токоотвода. В земле на каждый токоотвод свой заземлитель. Надо ли объединять заземлители между собой?( их 8 шт получается) Т.е. по периметру здания прокладывать полосу? И можно ли данный заземлитель использовать для уравнивания потенциалов?

Объединять нужно.Можно по периметру или в земле полосу.

? (Москва, Россия)
Irina Andreevna
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Марта 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Объединять нужно.Можно по периметру или в земле полосу.

А не скажете, в каких нормах прописано?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Марта 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Знаете есть такой норматив ПУЭ??? или СО 153-34.21.122-2003  с РД 34.21.122-87?[непонятно]

? (Москва, Россия)
Irina Andreevna
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Марта 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)


Знаете есть такой норматив ПУЭ??? или СО 153-34.21.122-2003  с РД 34.21.122-87?[непонятно]


Прекрасно знаю. Но как раз в РД и СО не написано объединять заземлители при установке стержневых молниеотводов. Написано- по периметру объединяется контур при укладке сетки. Пункты сказать можете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Марта 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

п.1.7 ПУЭ есть схема.
и ГОСТ Р 50571.5.54-2001

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1051, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines