beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Назначение конструкции стыковых угловых сварных швов сетевых трубопроводов. По какому НТД?

Количество просмотров - 7377
(ссылка на эту тему)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2014 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

По какой НТД назначается конструкция (разделка кромки и т.д.) стыковых угловых сварных швов сетевых трубопроводов на ТЭС? Если диаметр труб 530 толщина 10 мм. В некоторых местах стыкуется с 426 трубой через конический переход. Температура рабочей среды 175*C, давление 1,2 МПа. Материал Сталь 20.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2014 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Конструкция швов ГОСТ 16037-80.

Цитата
стыковых угловых сварных швов

так стыковых или угловых?

Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Марта 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

И стыковых, и угловых (соединение типа тройника).
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2014 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Стыковые можно еще по ГОСТу 5264 назначать

Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Марта 2014 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Ясно спасибо! А вот в подобных проектах встречал ссылку в тех условиях на то чтобы сварные швы выполнялись по РД 04-07-94 , то ли я что-то не понял, то ли... каким боком оно может относится к подобным объектам?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Марта 2014 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

А можно копию тех. условий с такой ссылкой посмотреть?

Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Марта 2014 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Рабочие параметры:  Рр=15кгс/см
                   Тр=170*C
1. Чертеж выполнен в соответствии с "ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды". Категория трубопровода - IV.
2. Сварка ручная электродуговая. Электроды Э50 ГОСТ 9467-75.
3. Технология сварки, контроль и испытания сварных швов согласно РД-04-07-94.
4. Гидроиспытать Рпр. = 1,25Pр.
5. * Размеры для справок.
6. ** Размеры уточнить при монтаже.
7. Размеры в [ ] сохранить при монтаже.
8. %%PIТ16/2.
9. Шероховатость обрабатываемых поверхностей  и сварных швов после зачистки Rа=12,5мкм.
10. До проведения ремонтных работ жестко закрепить трубопровод.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Цитата
3. Технология сварки, контроль и испытания сварных швов согласно РД-04-07-94.

Бред. Скорее всего опечатка. Должно быть: "3. Технология сварки, контроль и испытания сварных швов согласно РД 153-34.1-003-01"

Проектировщик ( ? , Россия)
White Label
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Марта 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Гляньте еще на всякий СТП 34.17.101... "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (он же РД 34.17.101-89, если еще действует).

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Марта 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

РД 34.17.101-89, заменил РД 34.15.027-93, который заменил РД 153-34.1-003-01 на территории РФ. В РБ может РТМ-1с до сих пор действует))

Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Марта 2014 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за помощь!!!
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Марта 2014 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Еще хотел спросить где можно увидеть обозначение или сам вид разделки кромок под сварку  при приварке вальцованного конического перехода к трубам разного диаметра ( у меньшего и большего диаметра). ? И второй вопрос хотел бы уточнить , в теплосетях используются в основном плоские приваренные фланцы или воротниковые приваренные в стык.? При своих параметрах - Температура рабочей среды 175*C, давление 1,2 МПа, я использовал фланцы воротниковые приваренные в стык Ру 1,6., правильно ли будет использование этих фланцев?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Марта 2014 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
обозначение или сам вид разделки кромок под сварку  при приварке вальцованного конического перехода к трубам разного диаметра ( у меньшего и большего диаметра). ?

Ну так а ОСТ 36-44-81 Заратустра посмотреть не позволяет? ГОСТ 5264 шов С18. Если диаметр очень большой, то лучше двусторонний шов применять, так как самое слабое место - корень шва, и его непровар значительно влияет на прочность. В общем, если электродом с внутренней стороны подлезть можно, то лучше двусторонний.

Цитата
в основном плоские приваренные фланцы или воротниковые приваренные в стык.?

В общем случае зависит от давления. Выше 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуры более 350°С  используются приварные встык (основной норматив здесь - ПБ 10-573-03). Но есть исключения, и тут нужно смотреть. Например, к отводу приварной не приваришь, только встык.

Цитата
При своих параметрах - Температура рабочей среды 175*C, давление 1,2 МПа, я использовал фланцы воротниковые приваренные в стык Ру 1,6., правильно ли будет использование этих фланцев?

По большому счету ничего страшного, если заказчик утвердит))) Преимущество приварных фланцев перед приварными встык - их можно изготовить в любом мехцехе на токарном станке. То есть, если у заказчика есть надежный поставщик или запас приварных встык фланцев, он вряд ли будет против.

Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Марта 2014 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

По поводу фланцев спасибо за пояснение я как раз использовал в нескольких местах воротниковые потому что они приваривались к отводами и к вальцованным переходам. Остальные фланцы их не такое большое количество, принял такими же чтоб было единообразие.

А вот насчет приарки вальцованного перехода хотел бы уточнить. Да я видел ОСТ 36-44-81, там указан продольный шов С18 при сварке перехода при его изготовлении, а я имел ввиду вид разделки кромок кольцевых швов при приварке перехода (после его изготовления) непосредственно к трубопроводу. Какая она там все-таки?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Марта 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Стыковой. Или интересно на подкладном кольце или без? закладывай на подкладном. Сама форма по 5264. Если вопрос в том что на таких швах маленького диаметра всегда брак, то это обычное явление. на маленьких можно пропусть. На больших - лучше делать двустороннюю разделку, тогда не будет дефекта непровара корня шва

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1837, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines