Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Марта 2014 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)


Согласен.Тему надо закрывать.
закрывал, попросили открыть т.к. кто то не согласен с тем что ПУЭ главнее всех.

в энергетике ПУЭ как в России Путин, ты можешь быть несогласен с ним или против но всё равно сделаешь так как он хочет!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Марта 2014 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Просил я. С выводами не согласен. Будет время- отпишусь
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Марта 2014 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Вынужден развеивать заблуждения, полезно и участникам и читающим будет, думаю.

Цитата
Micky
для наружных сетей ВЛ, КЛ-0,4-220 кВ, электростанций, подстанций ПУЭ до сих пор остается главным документом. это пишут обычно внутрянщики. для внутренних сетей - да, ПУЭ несколько устарели, появились новые ГОСТы. но все равно, руководствоваться ими никто не запрещает.

Здесь и далее будем вести речь о электроустановках зданий
следует учесть, что не
Цитата
несколько устарели
, а местами
Цитата
имеют принципиальные разногласия с современными нормами, вплоть до серьезных отступлений
. Если вы готовы нарушать нормы, не пройти экспертизу и пр.-то тогда конечно, делаем все строго ТОЛЬКО по ПУЭ и ни шагу в сторону. Асболютно верно подмечено
Цитата
руководствоваться ими никто не запрещает
 но при условии не нарушений иных норм

Цитата
Tr0do
ПУЭ является главным документом, ссылаться на него можно смело и без всяких опасений, все СП и прочее НД были как раз сформулированны из ПУЭ. Даже если и внутрянка (0,4 и 0,23) то и там всё ссылается на ПУЭ.
абсолютно неверное утверждение. ПУЭ как раз в очень большой степени сфомулированы в свое время на основании ГОСТов и прочих норм. А учитывая отставание на несколько десятилетий по отдельным вопросам, ПУЭ-артефактная Библия.

Цитата
Ailcat
Особенность в том, что ГОСТ... является позаконным документом ПУЭ (хотя одновременно и "главнее" в абстрактной иерархии стандартов).
С точностью наоборот. В структуре ТЕОРИИ ПРАВА нормы ПУЭ являются подзаконными документами по отношению к ГОСТам
Цитата
То есть в тех местах, где ГОСТ явно противоречит ПУЭ - надо пользовать ПУЭ, а там, где этого противоречия нет - надо пользовать ГОСТ
- практически всегда с точностью до наоборот
Цитата
Правда, есть еще один нюанс: от инспектора-то отбиваться все равно придется ПУЭ, а не ГОСТом - так что тут еще дважды подумать надо...
Вменяемый инспектор не будет себе яму рыть, а невменяемых нередко ставят на место. Человеческий фактор не исключается, но товарищи, предпочитающие во всем придерживаться ТОЛЬКО ПУЭ как раз первые получат предписания...

Цитата
Micky
а ведь действительно! за нарушение ПУЭ - административное наказание (при проектировании - с предупреждением). а за нарушение ГОСТов? вон, производители кабелей, другого эл.-тех. оборудования нарушают ГОСты и не парятся...

Не совсем так и часто даже совсем не так. За нарушение ПУЭ при проектировании никакой административки не будет. Не дойдет до суда. До сдачи объекта вопросы могут быть со стороны Заказчика, экспертизы. надзора. после-все вопросы только к Заказчику. Никто в суд не пойдет при противоречиях между ПУЭ с неопределенным статусом и документами в рамках 184-ФЗ. А кто пойдет-проиграет или ничего не выиграет.

Цитата
Любая экспертиза, которая увидит несоответствие с ПУЭ, вернёт проект.
Эксперты-тоже люди и всякое бывает, да и вообще экспертиза-отдельная тема и искусство. Но эксперт, как и инспектор не будет рыть себе яму. А кто вырыл-уже там скорее всего не работают. Даже и до ФАС не обязательно доходить-достаточно официального запроса в ведомства с изложением нарушений, допущенных экспертом.

PS Если говорить о конкретном провоприменении и реальной практике, то следует конкретизировать обсуждаемые спорные пункты ПУЭ, иначе получается ломание копий на пустом месте
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Марта 2014 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Как насчёт того, что бы в этой теме цитировать пункты ПУЭ и противоречащие пункты других НД?
Что бы не разводить тут флуд и прочие прения.

приводим пункты НД (будем называть так совокупность всех нормативных документов, кроме ПУЭ) и пункты ПУЭ которые друг другу противоречат.
Иначе у нас получается какая то фигня, кто то, где то сказал, что мол там или там сказана так или так, но по сути никаких фактов!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Марта 2014 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Можете, если есть желание, обсудить сравнение ПУЭ и:
- комплекса ГОСТ Р 50571;
- 123-ФЗ и документов его перечней;
- СП 52.13330;
- межгосудраственных стандартов по электроустановкам взрывоопасных зонах
- акутализированных строительных норм минрегиона.
[улыбка]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Марта 2014 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

а чего далеко ходить? [доволен]
ПУЭ:"1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:
Генераторы мощностью более 50 МВт, межсистемные линии электропередачи 220 кВ и выше, трансформаторы мощностью 63 МВ•А и более - 0,5 (0,7)*
*Значение, указанное в скобках, относится к импортируемым счетчикам.
Генераторы мощностью 12-50 МВт, межсистемные линии электропередачи 110-150 кВ, трансформаторы мощностью 10-40 МВ•А -1,0
Прочие объекты учета - 2,0"

ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г. Основные положения функционирования РРЭ: "138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
139. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, не указанными в пункте 138 настоящего документа, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.
Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета." [злой]

могу продолжить про классы точности ТТ и ТН, и про оптовый рынок э/э, но...

Проектант (Самара, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 20 Марта 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Micky, здесь полностью поддерживаю позицию Volk-а.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Томский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 19 Декабря 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Несоответствие ветрового давления по ветровым районам (ветровые районы приводятся по одинаковым картам районирования)
Ветровой район - значение в СП 20.13330.2011 Таблица 11.1 - значение в ПУЭ Таблица 2.5.1
Iа - 0,17 кПа, в ПУЭ - отсутствует
I - 0,23 кПа, в ПУЭ - 0,4 кПа
II - 0,3 кПа, в ПУЭ - 0,5 кПа
III - 0,38 кПа, в ПУЭ - 0,65 кПа
IV - 0,48 кПа, в ПУЭ - 0,8 кПа
V - 0,6 кПа, в ПУЭ - 1 кПа
VI - 0,73 кПа, в ПУЭ - 1,25 кПа
VII - 0,85 кПа, в ПУЭ - 1,5 кПа

Откуда такие значения в ПУЭ?
Чем руководствоваться при проектировании ВЛ?
В отчёте по инженерным изысканиям ссылка идёт на СП. Эксперты ссылаются на ПУЭ.

ГИП (Томск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 20 Декабря 2015 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

При конфликте НТД, руководствуйтесь теми нормали, в которых требования строже

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 20 Декабря 2015 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Тут не нормы строже. Надо ориентироваться на те значения, которые написали изыскатели. Если получили значение 0,38 кПа, то по СП это III район, по ПУЭ это будет I.
Ничего же не изменилось, пишите вы хоть по ПУЭ, хоть по СП, - 0,38 кПа значение не изменит.

Инженер (Кстово, Россия)
Томский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 21 Декабря 2015 года, 05:48
(ссылка на это сообщение)


... Надо ориентироваться на те значения, которые написали изыскатели. Если получили значение 0,38 кПа, то по СП это III район, по ПУЭ это будет I...

Изыскатели написали: согласно СП район относится к III району по ветровой нагрузке.
Значение ветрового давления не привели.
Эксперт по электроснабжению не смотрит на отчёт по изысканиям, он смотрит на карты районирования - они одинаковые как в СП,  так и в ПУЭ. Только одинаковым ветровым районам соответствуют разные ветровые нагрузки.
Вот я и спрашиваю: что главнее - СП или ПУЭ?
В ПУЭ  в анотации написано: Правила устройства электроустановок разработаны с учётом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-исследовательских институтов и проектных организаций.
Тогда откуда в ПУЭ такие значения ветровой нагрузки?
То же самое касается районирования по толщине стенки гололёда.

ГИП (Томск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 21 Декабря 2015 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Вот я и спрашиваю: что главнее - СП или ПУЭ?

Никто не главнее. Это разные таблицы и для решения практических задач надо уметь переводить значение из одной во вторую.
Тогда откуда в ПУЭ такие значения ветровой нагрузки?
То же самое касается районирования по толщине стенки гололёда.

Сами придумали. Да какая разница?
Можно еще возмущаться что категорийность пожарных зон ПУЭ и СП не соответствуют. Но это так же бессмысленно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 21 Декабря 2015 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

как вариант по СП посмотреть нагрузку для 3 района, а потом по этой нагрузке принимать район по ПУЭ.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 21 Декабря 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Да, это разумный выход. Но вообще неизбежно появится путаница, когда где-то будет указан ветровой район без ссылки на ПУЭ или СП (имеется в виду в целом, а не конкретно в этом проекте).

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines