Здание с пристроенными помещениями категории А. Нужны ли пожарные краны в коридоре?

Количество просмотров - 2953
(ссылка на эту тему)
Ируся
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Марта 2014 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Необходима консультация по расстановке Пожарных кранов. Есть сущ. производственный корпус со строительным объемом здания =23000м. куб., степень огнестойкости здания II, помещения категории "В" и "Г". В цехе сущ. система пожаротушения 2х5л/с (кольцо и 18 пожарных кранов). К этому зданию вдоль наружной стены (длиной 108 м) проектируется пристройка шириной 10м длиной 108м. с помещениями категории "А" (т.е получается, что наружная стена произв. корпуса становится общей между цехом и пристройкой). Вход в помещения пристройки со стороны улицы по коридору длиной 108м. Нужны ли ПК в коридоре? ПОМОГИТЕ!!!!

Проектировщик (Донецк, Украина)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Необходимо видеть планировку зданий. Также не ясно как отделены помещения категорий А в пристройке от помещений других категорий в цеху. Можно ли рассматривать пристройку, как отдельный пожарный отсек?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Необходимо видеть планировку зданий. Также не ясно как отделены помещения категорий А в пристройке от помещений других категорий в цеху. Можно ли рассматривать пристройку, как отдельный пожарный отсек?

А что вам даст планировка? Ясно сказано, что  к стене II-ой степени огнестойкости пристроено помещение категории А. Площадь основного здания 6670 кв.м (если оно одноэтажное) или 3335 (если оно 2-х этажное). Площадь пристраемого здания 1080 кв. м.Общая площадь 7750 кв.м.Площадь между стенами 1-го типа должна быть не менее этой. Помещения категории А должны отделяться от помещений других категорий противопожарной перегородкой 2-го типа, а реально- стена 2-го типа. Кажется всё проходит. Может что не учёл?.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Необходима консультация по расстановке Пожарных кранов

Нужны ли ПК в коридоре?


         Для РФ нормативный документ - СП 10.13130. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ. ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
         п.4.1.1. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.
        п.4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III - V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д;
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.
Примечание. Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, объемом до 5000 м3.
        п.4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
         п.4.1.16. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

Что-то подобное было и в СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines