Рабочее заземление для медицинской аппаратуры. Применение медных плоских заземлителей?

Количество просмотров - 11690
(ссылка на эту тему)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Марта 2014 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Задача - выполнить рабочее заземление для медицинской аппаратуры. Значение 2 Ом. Обычно я делала контур из вертикальных и горизонтальных электродов.
Заказчик говорит, что они применяли медные пластины площадью 1 кв.м. (турки научили).
Вот собственно вопрос, не сталкивался ли кто-нибудь с подобными заземлителями. И где взять расчет.

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Марта 2014 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

У Вас медь может и можно. В РД 34-21-122-87 есть таблица в которой указано мин. значение элементов заземлителей для применения в земле. Методику расчета я Вам приложу.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Марта 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)


У Вас медь может и можно. В РД 34-21-122-87 есть таблица в которой указано мин. значение элементов заземлителей для применения в земле. Методику расчета я Вам приложу.

ТС у вас спросила про расчет плоских / "листовых" электродов
Вы приложили стандартные методики для вертикальных заземляющих электродов, соединенных горизонтальным проводником.
Какой смысл прикладывать заведомо "левое"?

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Марта 2014 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго времени суток!
Заказчик говорит, что они применяли медные пластины площадью 1 кв.м. (турки научили).
Вот собственно вопрос, не сталкивался ли кто-нибудь с подобными заземлителями. И где взять расчет.

Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, Карякина. Вот тут ( ссылка ) выложен.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Марта 2014 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Arozjankov - кто такая ТС? Я отвечал Марие Васильевне. Скажу честно я рассчитываю заземление по стандартной методике для РФ. Ложить горизонтальные заземлители в виде каких либо "листовых" или "плоских" НЕ СОБИРАЮСЬ .... Как говорится - "чем богаты тем и рады". От Марии Васильевны пока ответа нет. За ссылку - СПАСИБО.

P.S. Без обид.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Марта 2014 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

И к тому же по 3 раза все скачали. Я лично выступаю на этом форуме без всяких осуждающих вопросов ..... Смотрю тему - если интересует ставлю "уведомлять". Кто что выкладывает - смотрю и далее по моему интересу. Вот и все.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Марта 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


У Вас медь может и можно. В РД 34-21-122-87 есть таблица в которой указано мин. значение элементов заземлителей для применения в земле. Методику расчета я Вам приложу.

Спасибо, конечно, но это не то, что мне нужно. Как рассчитать искусственный заземлитель, состоящий из вертикальных и горизонтальных электродов я знаю.
Мы бы так и сделали, но площадь маленькая и 20 вертикальных электродов на расстоянии 3 метра друг от друга разместить не просто.
На территории медцентра есть заземлители (для томографа, например), сделанные из медных пластин. Регулярно измеряют.  2 Ома.
Но ведь вы понимаете, что просто так в проекте я его нарисовать не могу. Расчет нужен

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


Arozjankov - кто такая ТС? Я отвечал Марие Васильевне. Скажу честно я рассчитываю заземление по стандартной методике для РФ. Ложить горизонтальные заземлители в виде каких либо "листовых" или "плоских" НЕ СОБИРАЮСЬ .... Как говорится - "чем богаты тем и рады". От Марии Васильевны пока ответа нет. За ссылку - СПАСИБО.




Марии Валерьевне, если можно
P.S.  Без обид

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Марта 2014 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)





Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, Карякина. Вот тут ( ссылка ) выложен.



Спасибо, посмотрю обязательно

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Марта 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Если что - ТС = ТопикСтартер. Так называют того, кто создает тему с вопросом.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Марта 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

заземлители (для томографа, например), сделанные из медных пластин

Подскажите, пожалуйста, эти пластины расположены вертикально или горизонтально? И на какой глубине/на какую глубину?

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Марта 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


заземлители (для томографа, например), сделанные из медных пластин

Подскажите, пожалуйста, эти пластины расположены вертикально или горизонтально? И на какой глубине/на какую глубину?


Я лично эти пластины в глаза не видала, но по рассказам электрика, который присутствовал при монтаже и сейчас эксплуатирует объект, поняла, что лист площадью 1 кв.м. (толщину надо уточнить), на глубине 0,8-1,0 м уложен горизонтально. Подробности могу уточнить, но не раньше понедельника

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Марта 2014 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Я лично эти пластины в глаза не видала, но по рассказам электрика, который присутствовал при монтаже и сейчас эксплуатирует объект, поняла, что лист площадью 1 кв.м. (толщину надо уточнить), на глубине 0,8-1,0 м уложен горизонтально. Подробности могу уточнить, но не раньше понедельника

Большое спасибо!
Не стоит уточнений - ваш ответ вполне понятен. Толщина выбирается исходя из действующих государственных норм для такого рода электрода и материала (в России = 2 мм для меди).

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Марта 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

И еще дополнительный вопрос, не знаю, стоит ли тему новую открывать.
2 Ома - это рабочее заземление для нормальной работу оборудования операционной. Раньше ставились щитки заземления непосредственно в операционной. А сейчас как решается вопрос?
Я так понимаю, что если рабочее заземление, то к нему надо присоединить нулевую шину (N) щитка операционной. (Т.е. наоборот шину к заземлителю)

А вы как думаете?

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Марта 2014 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Мария Валерьевна
Цитата
2 Ома - это рабочее заземление для нормальной работу оборудования операционной

это указано в документации изготовителя?
А именно, что заземление рабочее (функциональное)? Есть мнение, что заземление защитное, а сопротивление ограничено максимально допустимыми расчетными величинами помех и, быть может, электробезопасностью
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines