beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Принципиальная схема щита жилого дома. Прошу рассмотреть и высказать свое мнение

Количество просмотров - 1634
(ссылка на эту тему)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Марта 2014 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Интересует ваше мнение по поводу исполнения принципиальной схемы щита жилого дома. От меня требуют выполнить именно по такой форме (прилагаю). Выскажите пожалуйста свое мнение по данной схеме, если возможно со ссылками на документы. Длины линий и потеря напряжения не показаны в силу "особенности работы" предприятия.

? (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Марта 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Вроде нормально и даже оригинально. Только узел переключения на генератор обозначь как он переключается (автоматически или  вручную). Обычно генераторы идут со своими блоками управления. На розетках групп холодильник и т.д (где точно известна нагрузка - автоматы можно по-меньше ставить.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Марта 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Ну если они не сослались на нормативный документ, то это не замечание, а просто личное мнение того кто давал замечания. А соглашаться или нет - это Ваш выбор.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Интересует ваше мнение по поводу исполнения принципиальной схемы щита жилого дома.


Неточностей в схеме много - несоответствие номиналов, мощностей, токов и сечений.
ИБП тоже не уверен, что:
- его выходные рабочие провода надо соединять с сетевыми;
- надо ли его запитывать через стабилизатор?
По подключению генератора уже отметили - непонятно как он будет включаться и отключаться?

Ну и учет отдельный на элобогрев наверно нужен.

Или интересует способ оформления? Оформлено нормально...

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

На ИБП не вижу обходного рубильника.Кол-во листов-14-убрать.Бегло посмотрел.

? (Москва, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за помощь. Интересовал как раз способ оформления.

? (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

1. в таблице строка "тип" оформлена не корректно - характеристики розетки не являются типом электроприемника
2. если понесете на экспертизу первое замечание будет: "розетка не является электроприемником"
3. подключать к одному УЗО на 25 А два автомата по 16 А нельзя - перегрузка

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

1. Вводной кабель точно 4жильный? Вижу две жилы на PEN шину идут.
2. Генератор  какой мощности? Нулевые жилы кабеля от генератора надо бы на соответствующие шины повесить.
3. Маркировка то автоматов что на схему залезает. Где эстетика?
4. ИБП какой мощности?
5. Номинал УЗО конечно надо поставить 40 А.
6. Вводной автомат 25 А? А ... селективность будет соблюдаться с автоматами 16 А??

Конечно, последние 2 замечания только по сути. Остальные так на мое усмотрение.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33